하자관련 질문/사례

사전점검 열화상카메라 관련 문의드립니다

G 김진수 4 3,797 2020.08.25 15:58

안녕하세요

사전점검때 사용하려고 열화상카메라를 임대해서 사용했는데 이해안되는 부분들이 있어

여기까지 찾아와서 문의드립니다

아래 사진은 외벽과 바로 옆벽의 온도차가 발생하는 부분인데요

아마 외벽부분은 옆벽과 마감재가 달라 온도차가 나타나는 것 같은데 온도는 외벽부분이 2도 정도 

낮게 나타납니다

외벽은 바깥의 뜨거운 열을 직접 받을텐데 내벽보다 낮게 나타나는 것이 이해가 되지 않는데

이유가 궁금합니다

 

 

879dbf63a72e589e71900604ac457ce2_1598338311_0235.jpg
879dbf63a72e589e71900604ac457ce2_1598338311_8958.jpg
879dbf63a72e589e71900604ac457ce2_1598338312_0399.jpg
879dbf63a72e589e71900604ac457ce2_1598338312_901.jpg
879dbf63a72e589e71900604ac457ce2_1598338313_0468.jpg
879dbf63a72e589e71900604ac457ce2_1598338313_9015.jpg

 

 

 

방마다 난방상태를 확인해보니 가운데 부분만 아래처럼 어둡게 나타납니다

주변 밝은부분과 2~3도정도 차이가 나는데, 허용되는 오차 범위인지, 아니면 겨울철에 난방을 본격적으로 가동하면 해결되는 문제인지 여쭤봅니다

나름대로 찾아보고 공부해보려 했는데 답을 찾는것이 쉽지않아 이렇게 문의드립니다

전문가분들의 도움 부탁드려요

 

 

879dbf63a72e589e71900604ac457ce2_1598338527_8385.jpg
879dbf63a72e589e71900604ac457ce2_1598338528_7076.jpg

 

Comments

M 관리자 2020.08.25 16:41
안녕하세요.
1. 온도차이는.. 외벽 부분만 단열재가 있어서 그렇습니다. 내벽에는 단열재가 없으므로, 실내 열의 영향이 더 큰 것이므로, 정상적인 결과로 보입니다.
2. 이 것은 사실 몇 장이 더 필요한데요. 엑셀파이프가 바닥에서 어떻게 감겼는지에 따라서 판단이 달라 질 수 있을 것 같기 때문입니다.
다만 추정컨데.. 이 온도차이는 바닥의 수분차이로 인한 결과로 보여지고, 바닥 마루에 (수분기 등)특이점이 없다면.. 걱정하지 않으셔도 괜찮을 것 같습니다.
G 김진수 2020.08.26 01:50
답변주셔서 감사드립니다
설명해주신 것에 대해 이해가 잘 되었습니다
한가지만 더 여쭤보면 열화상카메라 상으로 보이는 동그란 모양이 아마 석고보드나 단열재를 접착하는 본드일 것 같은데요
외벽체에 본드--단열재--석고보드--벽지의 순서가 보통 맞는지요?
아니면 단열재에 석고보드를 시공할때도 본드를 사용하는지 궁금합니다
마지막으로 만약 외벽에 본드를 바르고 단열재를 취부하면 본드 두께만큼 공간이 비어있을 것 같은데 나중에 이런 공간으로 냉기가 들어와 결로등이 생길 가능성이 외벽에 단열재가 밀착되어 시공되었을때보다 가능성이 높지 않은지요?
생각에 큰 문제는 없으니 공간이 약간 생기더라도 본드로 시공했을 것 같은데 걱정이 되는 부분이라서 여쭤봅니다
M 관리자 2020.08.26 09:48
네 접착본드 맞습니다.
 단열재와 단열재 사이의 틈새 등이 문제가 될 뿐, 석고보드와 단열재 사이의 공간은 아무런 문제가 되지는 않습니다. 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.

오히려 고려해야할 사항은...
여름의 열화상카메라로 문제점을 모두 파악한다는 것은 불가능합니다. 즉 겨울이어야 하는데요. 주어진 일정이 있으므로 입주전 확인은 어려워 보입니다.
G 김진수 2020.08.26 10:37
네 말씀대로 겨울에 신경써서 지켜보겠습니다
감사합니다