누수 문의드립니다.
안방 상단 벽면에 위치한 콘센트 cd관 통한 누수입니다.
콘센트 열어보면 윗쪽 구멍 한쪽을 통해 물이 새기 시작했고, 현재 8일간 물이 새어 나오다가 현재 멈춘지 한달째입니다.
8/18 : 최초 발생, 졸졸졸 흘러나오기 시작
8/ 22 : 누수 양 많아져서 줄줄 흐름
8/23 : 누수 없음
8/24 : 다시조금씩 누수 시작
8/25 : 조금 누수
8/26 : 누수 중단 중
외벽통한 누수일까 싶었는데,
최근 비가 몇일 많이 왔는데, 누수 전혀 없습니다.
현재 해당 쪽 차단기 내려놓고 생활중입니다~
어떻게 해야할까요.ㅠㅠ
전기쪽이라 차단기 올리기도 무섭고.. 불편하게 생활중입니다.
콘센트 열어보니 위에 구멍이 2개던데, 왼쪽 윗 구멍 쪽에서만 물이 흘러나왔습니다.
아파트 관리사무소에 보관 중인 준공 도면 중에 전기도면을 보면, 해당 콘센트의 전선이 어디에서 시작되어서 여기로 왔는지를 알 수 있습니다.
그 시작지점과 경로를 알아야 무언가 원인을 추측할 수 있기 때문입니다.