전열교환기 배관 누수 관련 질의

G 짐석 1 379 2024.09.21 03:03

2024.09.21. 현재 비와 강풍이 함께 많이 내리고 있습니다. 

첨부사진을 보시면, 다용도실의 전열교환기 한쪽 배관에서 물이 뚝뚝 떨어지는 것을 확인하였습니다. 

 

아파트 소재지는 부산지역의 해안가라 바람이 강한 곳이며, 입주 2년차의 신축이고, 전열교환기는 경동나비엔 제품입니다. 

 

혹시 외부바람이 강하여 건물외벽의 전열교환기 배기구로 빗물이 역류는 하는건지, 만약 그렇다하여도 저런식으로 이음매부분에서 물이 빠지는 것이 올바른 시공인지 문의드립니다. 

 

하자보수기간 중이지만 올바른 하자수리 방법을 제시하지 않으면 눈가림용 보수가 많아 불가피하게 질의드립니다. 항상 건축관련 답변 잘 보고 있으며 답변해주심에 미리 감사합니다!

Comments

M 관리자 2024.09.21 11:22
이 배관과 외벽이 만나는 "외부의 틈새"를 통해서 빗물이 역류라는 경우입니다.
근본적으로는.. 내부쪽에서는 할 수 있는 것이 없고, 외부에서 배기구를 해체하여, 실링 처리가 되어야 하는 부분입니다.
다만 여러가지 상황으로 외부에서의 접근이 어려울 때는.. 실내 쪽에서 사진에 보이는 배관 주변의 링을 떼어 내고, 그 안쪽에 실링 조치를 하는 경우도 있습니다. 지속가능한 방법은 아니지만, 불가피한 경우에 할 수 있는 조치입니다.