]안녕하세요 항상 좋은 답변 좋은 정보 얻어가서 감사드립니다.
다름아니라 신축(2024년1월 입주) 작은방 아이소핑크 천장쪽에 곰팡이들이 있습니다.
어떻게 해야할까요?
※ 사건배경
- 올해 겨울 입주하여, 얼마전부터 시스템 에어컨을 작동했습니다.
- 에어컨의 경우 신축이라 새 제품이지만, 아기가 있어 분진 등의 청소를 위해 전문업체에서 청소를
해주었습니다.
- 에어컨 작동 후 일주일 정도 지나기 시작하자 곰팡이 냄새가 진동을 함.
※ 사건진행사항
- 에어컨 청소업체 재방문하였음
- 에어컨을 뜯어본결과 곰팡이가 전혀 없음(있을확률이 없다고함)
- 시스템에어컨 전체 뜯어본결과, 천장 단열재에 곰팡이들이 보임.
- 에어컨 청소 업체 주장 : 단열재에 있는 곰팡이 냄새들이 시스템 에어컨으로 배출
★ 질의사항
1. 천장쪽 단열재 곰팡이 원인이 어떻게 될까요?
2. 해결방법은 어떻게 해야할까요 ? 내일 하자 접수해야하는데 ㅠㅡㅠ
빨간색 동그라미 방입니다. 시스템에어컨은 창문쪽에 붙어 있습니다.
오늘 하자센터에서 왔다갔는데. 하자건이 아니라고 하네요.
누수나 결로로 보이지 않고...
환기 부족 등으로 인한
미세한 곰팡이고. 세대 내 관리가 필요하다고 ㅠㅡㅠ.
조금 이상한 점은.. 이 정도의 곰팡이로 냄새가 나기는 쉽지 않다는 점입니다.
그리고 지금의 사진으로는 단열재 시공의 특이점이 보이지 않아서요. 이 두가지의 연관성을 찾기는 어려웠습니다.
그럼에도 하자센터에서 이야기한 환기부족... 이라는 말은 해결책이 아니며, 실내의 습도관리가 되어야 하는 것이 올바른 방법인데, 여름철이라서 그 안에 곰팡이가 생기기도 어려운 조건이기에, 추정컨데 콘크리트 초기 건조수분으로 인한 영향일 수도 있습니다.
그러므로, 일단은 올해 겨울은 되어 봐야 무언가 알 수 있는 상황이오니, 혹시 손이 닿는다면 지금의 곰팡이만 제거를 하시고 지켜 보시는 것이 좋겠습니다.
그렇다고 시스템에어컨을 내려서 닦자니 양이 많은것도 아니고 ㅠㅡㅠ
일단 제습제 넣어놓고.. 에어컨 탈취제로 해결하고 있는 상황입니다.
답변 감사드려요^^
감사합니다.
천장을 보면 약간의 곰팡이들이 습니다. (단열재 표면의)
위에서 말씀하신것처럼 콘크리트 초기 건조수분으로 인한 곰팡이 일 수 있을 것 같은데,
이대로 놔둬도 괜찮을까요???
시공사에서는 저 정도 곰팡이는 하자로 인정 안하고 있어서요 ㅎㅎㅎ;
건조 수분 탓일지도, 시간이 지나면 규명이 되겠지만.. 그렇다고 보기에도 작은 양이라서요...
시스템 에어컨에서 유독 저방에만 냄새가 나서. 점점 사라지고는 있지만 ㅎㅎㅎ.