하자관련 질문/사례

발코니 세탁실 배수구 누수

G 익명 1 394 06.16 23:03

세탁실 배수구 누수 관련해서 아래 링크에서 질문드린 유저입니다.

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=37136

 

오늘 배수구를 뜯어보니 흙이 눅눅한게 세탁실 배수구 누수는 확실한것 같습니다.

(타일과 백시멘트가 닿는 유가 사이드 부분에 백시멘트가 거의 남아있지않아 그라인더로 유가를 잘라서 강제로 뜯었습니다.)

 

아래 사진과 같이 PVC 파이프는 별 문제 없어 보이네요. 

우선 PVC파이프에 세탁기 배관을 꽂아 배수해봐야 알겠지만

유가 하단부 연결부가 떨어져 나가면서 그사이로 누수가 된걸로 추측이 됩니다.

지난 링크에 댓글 다신것처럼 매립 배관인것 같은데 유가 동일한것 구매해도 될것같은데 혹시나 좀 더 좋은게 있을까요?

유가 떨어져나간 부분이 배수구를 막아 혹시나 추후에 배수구가 막히진 않을까 우려스럽네요.ㅠㅠ

 

판단 좀 부탁드리겠습니다.

 

-추가1-

가운데 있는 유가 깔때기를 망치로 쳐보니 떨어지네요.

유가 가운데 깔대기가 파손이되면서 떨어져 나간것 같습니다.

 

원래대로라면 PVC파이프가 유가 홀과 일치가 되도록 좀 더 올라와야되는데 

유가 홀이랑 PVC파이프 홀이랑 일치가 안되어서 PVC파이프를 잘라버리고 유가를 설치해놓은것 같습니다.

 

PVC파이프 홀과 유가 홀이 일치가 되게끔할려면 타일을 잘라내야되고 일이 커지니 이대로 해야 할것 같네요.

 

세탁기 물은 내려봤지만 흙에 물이 올라오는건 안보이네요.

흙을 바싹말리고 좀 더 테스트해봐야 할것 같습니다.

 

유가 접착시에 메지에 폴리머 방수액 첨가하지앟고 메지로만 채워도 될까요?

 

-추가2(최종결과 및 질문)-

90도 엘보 소켓 이음부에 누수가 발생했는지 땅을 파서 최종적으로 확인했는데

다행히 PVC파이프 누수는 아니었고 유가 깔때기 밑부분이 떨어져나면서 생긴 누수였습니다.


세탁기를 배수해서 안방에 누수가 발생하는지 가구도 뺴서 2번이나 확인했는데 역시나 누수는 없었습니다.

 

바닥을 팔때 메지(백시멘트)가 파이프 주변으로 덮혀져있던데

바닥를 다시 덮을떄 똑같이 백시멘트로 PVC파이프 주변으로 감싸주고 흙으로 덮어야할까요?

백시멘트 꺨때 혹시나 PVC파이프 꺨까 조마조마했습니다.


아래 물고인건 누수확인시 물이 바깥쪽으로 좀 흘러서 그런겁니다.

바닥에 젖은 흙으로 인해 안방에 습기도 차고 해서 

흙을 빠르게 마르게 하기위해서 며칠동안 이대로 두고 흙이 마를때까지 기다리고나서 후작업 해야겠네요.

 

IMG_20240616_155124.jpg

 

IMG_20240616_162549.jpg

 

IMG_20240616_155152.jpg

 

IMG_20240616_162540.jpg

 

IMG_20240616_155204.jpg

 

IMG_20240616_155137.jpg

 

IMG_20240616_155241.jpg

 

IMG_20240616_155248.jpg

 

IMG_20240616_155302.jpg

 

IMG_20240616_220456.jpg

 

IMG_20240616_220511.jpg

Comments

M 관리자 06.17 12:19
유가접착시 폴리머방수액이 개입되지 않아도 괜찮습니다.
만약 틈새가 크다면, 접착전용 실리콘으로 막는 것도 유효하며, 이 때 파이프는 완전히 건조가 된 상태여야 합니다.

조립 후 백시멘트로 주변을 메우는 것은 배관이 흔들리지 않도록 잡아 주는 역할일 뿐이긴 하나, 해주는 것이 좋습니다.