하자관련 질문/사례

월패드 결로 or 누수

G 와시비 9 503 06.14 17:52

15층 탑층 세대 입니다

월패드쪽에 물이 새어 나와서 월패드를 제거하고 안을 보니 통신선쪽 구멍 한군데에서 물이 고여 있어

이게 누수인지.. 결로인지.. 궁금합니다.

월패드안에 통신선쪽 구멍에서는 물기가 있고 그선을 따라 반대쪽은 공기순환기쪽인데요.. 거기는 누수흔적 자체가 전혀 없습니다.

윗쪽 구멍들은 현재 폼이 쏘아져 있고요 옆에 구멍 두개는 폼이 빠져있습니다.

폼이 빠져있는 두번째 구멍에서 물이 나옵니다.


Comments

M 관리자 06.17 11:10
누수보다는 결로로 보입니다.
다만, 결로는 겨울철에만 생기기에, 지금의 물이 겨울에 발생을 한 것인데 지금 보인 것인지를 확인이 되어야 합니다.
만약 누수라면 비와의 연관성이 있을 것이기에.. 비가 온 후 물의 양이 증가했는지를 보는 것으로 간접 확인이 될 것 같습니다.
G 와사비 06.17 17:56
감사합니다.~~
M 관리자 06.17 21:23
감사합니다.
G 오십견나빠 08.23 05:19
어텋게 해결 하셨나요?
M 관리자 08.23 09:28
결로가 맞다면 아래 글의 댓글에 나온 방법이 해결 방법입니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=33393
G 오십견나빠 08.23 10:32
관리지님, 혹시 결로인지 누수인지 확인해 주고 누수일 경우 공사까지 진행 가능한 업체 추천 부탁드립니다.
M 관리자 08.23 10:40
그런 업체를 제가 알고 있지는 못합니다.
G 오십견나빠 08.23 11:36
현재 18일과 21일 2번 발생했는데 공통점은 비오는 날인데 이러면 누수라고 생각해야 하나요?
M 관리자 08.23 22:37
그럴 수 있지만, 주신 정보로 판단을 하기는 무리입니다. 최소한 누수의 양상과 함께 어떤 CD관인지 등의 정보를 주셔야 하고, 비와의 연관성은 사시는 분이 면밀히 체크를 해보셔야 합니다.