안녕하세요
고민이 되어 문의드립니다
신축빌라(5f)입니다
신정통기관설치 됐구요
각층2가구씩 살고요.
ㅡ401호에서 양변기를 사용후 물을 내리면 봉수가 내려가지않고 잠깐 올라오다 정상적으로
잘 내려가면서 순간 구르릉 소리가 나고요
ㅡ301호 아래층 에서는 봉수가 빠집니다.
ㅡ허나 401호에서 대야에 물로 한번에 부어버리면
잘내려가고 301호 봉수도 정상입니다
ㅡ다른가구들은 모두 정상입니다
#오수관은 모두 노출된 곳은 없습니다
인터넷 보면 어어벤트 애기가 많은데
ㅡ다른좋은 방법은 없는지요.
ㅡ만약 에어벤트로 해결할 수밖에 없다면
설치한다면 위치는 어디가 좋은가요
#난망인 관계로
두서없는 글로 부탁드립니다.
ㅡ감사합니다
그럼 401호 오수관과 301호 오수관 사이에 통기관 연결이 안된 것으로 보이는데요.
미니벤트를 설치해서 해결은 가능하지만, 문제는 오수관이 콘크리트 속에 매립된 상태인 것으로 보여서... 매립된 배관을 찾아서 콘크리트를 깨 낸 후에 설치가 되어야 하는데, 그게 현실적으로 실행은 꽤 어려울 것 같습니다.
현실적인 것은 301호 봉수가 깨지는 바닥 배수구에, 봉수 없이 냄새 유입을 막는 장치를 설치하는 것인데요.
우선 아래와 같이 기존 봉수보다 조금 더 높은 물을 담을 수 있는 제품을 설치해 보시고
https://front.wemakeprice.com/product/2157289360
그 것도 깨진다면.. 비록 머리카락 등이 끼면 냄새가 올라 올 수는 있으나, 물이 필요없는 제품을 끼우는 것이 마지막 방법일 것 같습니다.
https://www.coupang.com/vp/products/8075552721?itemId=22747258494&vendorItemId=89936384539&sourceType=srp_product_ads&clickEventId=c6d0bd00-2c4c-11ef-bd9d-809be465d873&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&q=%EC%8B%A4%EB%A6%AC%EC%BD%98+%ED%8A%B8%EB%9E%A9&itemsCount=36&searchId=aae7f007d92c4142aa9477b7988e165b&rank=0&isAddedCart=
말씀 고맙습니다.
제생각으로는
1ㅡ301호에 변기 밑 배수라인에 노출 에어벤트를 설치하면 301호에 봉수를 깨지기 전에 노출 에어벤트로 공기가 유입되면 301호 봉수해
결 되지 않을까.
아니면
2ㅡ401호 변기 밑 배수 라인에 노출 에어벤트를
설치하여 공기유입을 시킨다면 301호 봉수가
깨지지 않을까 생각합니다.
#위와같이 벤트를 설치한다면
관리자분께서 말씀하신301,401사이 오수관
미설치에대한 통기관 대치가 되지않을까요.
만약 가능 하다면 벤트 설치는 301과401중
어느쪽이 좋을까요.
더운 날씨에 기쁜시간 보내세요
ㅡ오배수 도면 보내봅니다ㅡ
설치하기는 401호가 편하고요.
301호는 봉수가 깨지니 봉수전에서 공기가 유입되면 되지 않을까요
설치 위치는 둘 사이 어디에 있든 상관없습니다.
많은 도움이 됩니다