하자관련 질문/사례

방벽면 석고보드 공간간 들뜸

G 집수리 4 990 02.14 17:20

방에 곰팡이가 계속 피어 벽지를 제거하다보니 벽면 모서리(석고보드와 콘크리트)에서 서고보드가 들떠있고 공간이 발생되어 있습니다. 또한 석고벽면의 밑부분과 바닥면에서도 공간이 생기면서 일부가 들떠 있습니다..

석고보드 뒷편은 콘크리트면 인것 같고 들떠있는 부분은 모서리와 밑면 일부분만 공간이 발생.

비용관계로 직접 보수 하고 싶은데 방법을 알고 싶습니다.

(폼본드와 실리콘작업, 석고못질등 )

 

Comments

M 관리자 02.14 19:24
뒷 쪽이 화장실 같은 것이 아니라면 누수가 아닌 결로일 것 같습니다.
다만 지금의 부풀어 오른 석고보드는 잘라서 제거를 하셔야 합니다. 이는 석고보드 뒷면의 단열 상태도 파악을 해야하기에 제거는 되어야 합니다.
그러므로 아마 직접 하시기는 어려우실 것 같습니다.
G 집수리 02.14 21:15
석고보드는 부풀어 오르지 안었습니다. 벽지 제거를 위하여 분무기로 물을 부린 상태에서 일부 벽지 제거 후 사진 촬영을 한것임.석고보드 뒷편은 출입구에서 2층으로 올라가는 계단 및 창고 창고 입니다.
1 최가이버 02.15 08:23
목수작업(석고보드)할때 수직을 맞추다보면 아마도 일부 떠 있을 수 있습니다. 의도적으로 띄워서 시공하는게 더 귀찮습니다. 그게 아니길~ 결로라면 일부 떼내고 단열 상태 확인하고 단열 작업을 다시 하셔야할듯 합니다~^^ 합당한 단열재 재부착 > 석고보드 부착 작업까지 하려면 단열 전문 업체를 불러야 할 것입니다.
M 관리자 02.15 10:53
이해했습니다.
저는 이 물이 결로수 인줄 알았습니다.

일단 곰팡이가 생긴 원인 부터 제거를 하고 나면.. 말씀하신 것 처럼 틈새만 실리콘으로 메우고 도배를 하시면 되세요.
예측컨데 석고보드 뒤쪽에 있는 틈새의 원인이라기 보다는 그 속에 단열재가 있어야 하는데, 그 것이 정상적으로 붙어 있는지가 확인되어야 합니다.

단열재라 함은.. 아래 영상에서 나오는 "결로방지단열재"입니다.
https://youtu.be/EgKsuq6wOUM?si=LFQ7OdGLb8z7anC0

이 것이 확인하려면 석고보드 일부를 절개해서 그 내부를 봐야 하는 것은 같습니다. 그러므로 혼자하기는 쉽지 않으실거여요.

단열에 대한 확인없이 그냥 보수만 하시겠다만, 위에 언급한 대로..
폴리우레탄폼으로 벌어진 틈새 속을 채우고 실리콘으로 모서리를 마감한 다음 도배를 하시면 되세요. 다만 그럴 경우 다시 곰팡이가 생길 수는 있습니다.

그리고 온습도계를 사셔서 실내 습도가 건강습도인 40% 내외를 유지하고 있는지도 함께 보셔야 합니다.