난방배관 소음 관련 고견 요청

안녕하세요. 면식도 없는 사람들의 무차별적인 질의에 일일이 답변해 주시느라 고생 많으십니다. 저 또한 한번 더 고견을 요청드리고자 합니다. 매번 감사드립니다.

 

전에 비트 내 배관 관련 소음 해결방안을 문의드렸고, 유볼트와 콘크리트 사이에 장갑을 끼어넣어 해결되었다고 답변을 드렸습니다. 

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=8190&sfl=wr_subject&stx=%EC%86%8C%EC%9D%8C&sop=and&page=2

 

그런데 이틀 지나고 보니 똑같이 소음이 다시 발생하였습니다. 아무래도 피트 벽 일부를 철거하는 큰 공사가 있었으니 해결되었을거라고 지레짐작하여 푹 자느라 소음을 못들었던 것 같습니다.

 

현재 상황은 이렇습니다.

- 저희 집은 24층 아파트 중 10층에 위치

- 난방배관 중간 부분에서 소음 발생

 

- "탁탁탁" 하는 부딪혀서 발생하는 소음이 1-2분간 발생. 주로 저녁부터 새벽까지 발생.

- 12층에도 소음 들린다고 함

- 기계실에서는 소음 안들린다고 함

 

해결을 위한 조치는 아래와 같습니다.

1. 유량, 유속, 온도 조절 -> 해결안됨

2. 12층에 위치한 신축이음관 교체 -> 해결안됨

3. 배관을 잡고있던 유볼트와 콘크리트 사이에 장갑 넣어 유격 없에기 -> 해결안됨

4. 유볼트 해제 -> 해결안됨

 

그동안 배관과 베이스가 부딪혀서 발생하는 소리라고 생각했습니다. 그러나 그러기에는 소음 크기가 꽤 커서 배관의 움직임이 확연히 보여야하는데 움직임은 시각적으로나 촉감적으로나 없었어요. 오히려 배관 내부에서 뭐가 부딪히면서? 

아니면 물이 떨어지면서? 

발생하는 소리라 생각이 듭니다.

 

이제 어떤 것을 시도해볼 수 있을지 감이 안 잡힙니다 ㅠㅠ 조언을 구할 수 있을까요? 

 

Comments

M 관리자 2021.03.25 20:02
안녕하세요..
답변이 늦어서 죄송합니다.
전체가 24층이라고 하셨는데요..  중간에 트렌스퍼 되는 구간 (직선으로 가다가 꺾이는 구간)이 있는지요?
그리고 신축이음의 위치는 몇층인가요?
G 장현수 2021.03.26 05:33
네 안녕하세요
지하 1층에 트랜스퍼되는 구간이 있습니다. 신축이음관 위치는 12층인데 3주 전에 교체하긴 했어요.
M 관리자 2021.03.26 10:11
제가 오늘 출장이라 답변을 금일 저녁 늦게나 가능할 것 같습니다.
늦어져서 죄송합니다.
M 관리자 2021.03.26 23:30
안녕하세요..
복귀 후 오랜 시간을 고민해 보았으나, 다른 원인이 짐작되지 않았습니다.

다만, 어차피 여기 까지 왔기에... 한가지를 더 해보시겠습니까?
인터넷에서 청진기를 구입하셔서 관에 대고 소리를 들어 보시고, 만약 위나 아래 집에도 배관이 손에 닿을 수 있는 곳이 있다면 그 곳에서도 같이 방식으로 소리를 들어 보실 수 있으실까요?
그러면 최소한 소리의 지점 (더 멀고 가까운 것으로 판단) 위치를 파악할 수 있거든요.
그리고 그 것이 마찰음인지, 관내부 (이물질 등으로)에서 무언가 부딪치는 소리인지도 잘 하면 들을 수 있습니다.
그 것 외에서는 달리 상상이 가는 방법은 없을 것 같습니다.
G 이상수 2021.04.01 14:25
난방입상배관에서 소리가 발생하는 것은 배관의 신축에 따른 것이며
12층에 신축관이 있다면 9충부터 15층 사이의 입상관 지지 유볼트를 헐겁게 풀면 즉시 해결됩니다
입상관은 앙카에 의해 지지되느로 유볼트는 가이드 역할만 해주면 됩니다
G 김영길 2022.09.23 22:41