안녕하세요. 면식도 없는 사람들의 무차별적인 질의에 일일이 답변해 주시느라 고생 많으십니다. 저 또한 한번 더 고견을 요청드리고자 합니다. 매번 감사드립니다.
전에 비트 내 배관 관련 소음 해결방안을 문의드렸고, 유볼트와 콘크리트 사이에 장갑을 끼어넣어 해결되었다고 답변을 드렸습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=8190&sfl=wr_subject&stx=%EC%86%8C%EC%9D%8C&sop=and&page=2
그런데 이틀 지나고 보니 똑같이 소음이 다시 발생하였습니다. 아무래도 피트 벽 일부를 철거하는 큰 공사가 있었으니 해결되었을거라고 지레짐작하여 푹 자느라 소음을 못들었던 것 같습니다.
현재 상황은 이렇습니다.
- 저희 집은 24층 아파트 중 10층에 위치
- 난방배관 중간 부분에서 소음 발생
- "탁탁탁" 하는 부딪혀서 발생하는 소음이 1-2분간 발생. 주로 저녁부터 새벽까지 발생.
- 12층에도 소음 들린다고 함
- 기계실에서는 소음 안들린다고 함
해결을 위한 조치는 아래와 같습니다.
1. 유량, 유속, 온도 조절 -> 해결안됨
2. 12층에 위치한 신축이음관 교체 -> 해결안됨
3. 배관을 잡고있던 유볼트와 콘크리트 사이에 장갑 넣어 유격 없에기 -> 해결안됨
4. 유볼트 해제 -> 해결안됨
그동안 배관과 베이스가 부딪혀서 발생하는 소리라고 생각했습니다. 그러나 그러기에는 소음 크기가 꽤 커서 배관의 움직임이 확연히 보여야하는데 움직임은 시각적으로나 촉감적으로나 없었어요. 오히려 배관 내부에서 뭐가 부딪히면서?
아니면 물이 떨어지면서?
발생하는 소리라 생각이 듭니다.
이제 어떤 것을 시도해볼 수 있을지 감이 안 잡힙니다 ㅠㅠ 조언을 구할 수 있을까요?
답변이 늦어서 죄송합니다.
전체가 24층이라고 하셨는데요.. 중간에 트렌스퍼 되는 구간 (직선으로 가다가 꺾이는 구간)이 있는지요?
그리고 신축이음의 위치는 몇층인가요?
지하 1층에 트랜스퍼되는 구간이 있습니다. 신축이음관 위치는 12층인데 3주 전에 교체하긴 했어요.
늦어져서 죄송합니다.
복귀 후 오랜 시간을 고민해 보았으나, 다른 원인이 짐작되지 않았습니다.
다만, 어차피 여기 까지 왔기에... 한가지를 더 해보시겠습니까?
인터넷에서 청진기를 구입하셔서 관에 대고 소리를 들어 보시고, 만약 위나 아래 집에도 배관이 손에 닿을 수 있는 곳이 있다면 그 곳에서도 같이 방식으로 소리를 들어 보실 수 있으실까요?
그러면 최소한 소리의 지점 (더 멀고 가까운 것으로 판단) 위치를 파악할 수 있거든요.
그리고 그 것이 마찰음인지, 관내부 (이물질 등으로)에서 무언가 부딪치는 소리인지도 잘 하면 들을 수 있습니다.
그 것 외에서는 달리 상상이 가는 방법은 없을 것 같습니다.
12층에 신축관이 있다면 9충부터 15층 사이의 입상관 지지 유볼트를 헐겁게 풀면 즉시 해결됩니다