하자관련 질문/사례

안방화장실 소음 처리에 대해서 문의드립니다!

G 엠케이 10 1,544 2021.10.07 23:50

안녕하세요! 5월쯤 안방화장실 소음껀으로 글올렸던 사람입니다

신축아파트로 1년반 되어갑니다 커뮤니티센터(공실) 위에 있는 1층 집입니다(실제적으로2)

 

그동안 CS측에서 소음을 원인을 찾고자 시도를 했습니다

(내시경+엘보교체/고무가드등/섹스티어는 배관이 달라서 못한다고함/효과 없었습니다)

최종 원인은 세대별로 물을 사용하면 밑으로 물이 떨어지면서 배관에서 나는 소리!!

(배관 꺽이는 부분이고 그 배관은 안방화장실 아래있음)

안방화장실과 커뮤니티 화장실이 같은 라인인데

커뮤니티 화장실 천장을 제거하니  높이가 3미터가 되고 빈 공간에 배관만 가득합니다

 

배관에서 시끄럽게 물 떨어지는 소리 확인하고

차감재로 작업을 했고 빈공간은 쏘는 폼으로 메웠습니다

커뮤니티 화장실에서 배관물소리가 많이 감소된 것을 확인했고

집안방화장실를 관찰했지만 차감효과가 없고 똑같은 소음이 발생했습니다!--;;

안방화장실은 왜 차감효과가 없는지 궁금합니다!

다른 방법이 있을까요?

 

CS측에 소음 여전히 난다고 피드백을 준 상태입니다

향후 어떻게 대처를 해야할지도 궁금합니다!

 

 

커뮤니티화장실2.jpg 커뮤니티센터공사전2.jpg 커뮤니티화장실천장공사후2.jpg

Comments

M 관리자 2021.10.08 12:05
안녕하세요..

배관의 진동/충격 소음이므로.. 사진처럼 무언가를 감싸면 해당 층의 소음은 줄겠지만.. 배관을 타고 올라오는 소음이 줄지는 않습니다.
즉, 개별 세대의 소음은 개별 세대 내에서 막아야 하는데요..

화장실 천장을 열어 보시면.. 배관이 연결된 벽이 있을 거여요..
그 쪽 사진을 한두 장 부탁드리겠습니다.
M 관리자 2021.10.08 14:21
지금은 두가지 측면에서 보셔야 할 것 같습니다.

1. 직접음 : 소리는 작은 틈만 있어도 들어 오는데요.
아래 표시된 부분에 틈새가 처리되지 않았습니다.
M 관리자 2021.10.08 14:21
여기도 마찬가지입니다.
G 엠케이 2021.10.08 14:23
안방화장실 배관이 연결된 벽입니다(이 벽면라인에서 소음이 심하게 납니다)
M 관리자 2021.10.08 14:23
이 부분은 화장실 천장을 탈거 해야만 제대로 공사를 할 수 있습니다.

2. 간접음 : 이 틈새가 처리가 되더라도 배관 자체를 타고 오는 소음이 있을 수 있습니다. 그럴 경우, 아래층 배관에 흡음재로 시공이 된 것 처럼.. 해당층 배관도 같은 작업이 되어야 합니다.

------------
그리고, 기존 벽의 상부를 폼으로 메운 부분을 보실 수 있으실 텐데요..
이게 겉에서 볼 때 폼이 붙어 있는 것 처럼 보여도, 그 안쪽까지 폼이 들어가기가 쉽지 않기 때문에.. 눈가리고 아웅일 때가 많습니다. 그러므로 새로 작업한다면.. 눈에 보이는 틈새만이 아니라 기존의 폼도 뜯어서 확인이 되어야 합니다.
G 엠케이 2021.10.08 14:53
상세한 설명 감사합니다!!
말씀하시는게 저 상단에 붙어있는 빨란색 폼 맞죠? (직원은 단열재라고했는데 아닌가봐요--*)
폼에 대한 설명은 어렵네요ㅜ.ㅜ
폼을 뜯어서 속을 봐야하는지? 아니면 폼을 교체해야햐는지??? 궁금합니다
M 관리자 2021.10.08 14:54
네 붉은 색이 이니라 그 아래 노란색입니다.
제대로 하려면 다 뜯고 새로 하는 것이 좋습니다.
G 엠케이 2021.10.09 00:08
네 알겠습니다! 감사합니다 CS측에 요청하겠습니다!!
G 엠케이 2021.11.05 11:56
CS센터에서 오늘 방문해서< 안방화장실 천정부분배관 흡입작업과 틈새 코킹작업>을 요청했더니
배관이  다 연결되었기 때문에 차감효과는 없고 더 진동으로 울릴수있다고 합니다!!--;;
사진을 보여줘도 시멘트칠이 거칠어서라고!
CS측에선 외부업체 견적을 봐서 기다리고있다고합니다!
기다려봐야할지 위의 작업을 밀어부쳐야할지 궁금합니다!!
M 관리자 2021.11.05 12:12
일단 기다려 보시는 것이 좋겠습니다.