한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
외벽 물흐름
G
김용배
2
893
2021.09.18 12:25
사진첨부합니다
출력
Comments
G
김용배
2021.09.18 15:40
양쪽 화장실 부분인데요 화장실에서 누수된건지 비닐사이딩에서 물이 흐른건지 모르겠네요 1년내내 이런게 아니라 어쩔때는 깜쪽같이 괜찮을때도 있었습니다 요즘 밤낮 기온차가 심해 단열재와 사이딩 사이에 있던 공기가 이슬맺힘이 일어난걸까요 궁금합니다 감사합니다
양쪽 화장실 부분인데요 화장실에서 누수된건지 비닐사이딩에서 물이 흐른건지 모르겠네요 1년내내 이런게 아니라 어쩔때는 깜쪽같이 괜찮을때도 있었습니다 요즘 밤낮 기온차가 심해 단열재와 사이딩 사이에 있던 공기가 이슬맺힘이 일어난걸까요 궁금합니다 감사합니다
M
관리자
2021.09.20 21:18
안녕하세요..
답변이 늦어서 죄송합니다.
------------------------------
이건 상당히 애매한데요. 둘 다의 가능성이 있습니다.
화장실의 경우 그 습도가 높아서, 기밀하지 못한 집의 경우 화장실 쪽에서 말씀하신 내부 결로가 생길 수 있는데요.
이 경우가 그 것에 해당되는 지에 대한 확신은 없습니다.
오히려 조금 궁금한 것은.. 첫번째 사진의 경우, 위에서 물이 떨어지고 있는 것이 아니라 기초 측면에서 흘러 나오고 있는 듯 보이는데요. 착시 현상인지 아닌지 잘 판단이 서지 않습니다.
내부결로인지 아닌지를 판단하려면... 내부 결로의 경우 주로 새벽2~4시 사이에 생기거든요.
만약 아침에 물이 있고, 오후에 없다면 결로수일 가능성이 높고, 그렇지 않다면 누수를 의심해 볼 수 있습니다.
안녕하세요.. 답변이 늦어서 죄송합니다. ------------------------------ 이건 상당히 애매한데요. 둘 다의 가능성이 있습니다. 화장실의 경우 그 습도가 높아서, 기밀하지 못한 집의 경우 화장실 쪽에서 말씀하신 내부 결로가 생길 수 있는데요. 이 경우가 그 것에 해당되는 지에 대한 확신은 없습니다. 오히려 조금 궁금한 것은.. 첫번째 사진의 경우, 위에서 물이 떨어지고 있는 것이 아니라 기초 측면에서 흘러 나오고 있는 듯 보이는데요. 착시 현상인지 아닌지 잘 판단이 서지 않습니다. 내부결로인지 아닌지를 판단하려면... 내부 결로의 경우 주로 새벽2~4시 사이에 생기거든요. 만약 아침에 물이 있고, 오후에 없다면 결로수일 가능성이 높고, 그렇지 않다면 누수를 의심해 볼 수 있습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
답변이 늦어서 죄송합니다.
------------------------------
이건 상당히 애매한데요. 둘 다의 가능성이 있습니다.
화장실의 경우 그 습도가 높아서, 기밀하지 못한 집의 경우 화장실 쪽에서 말씀하신 내부 결로가 생길 수 있는데요.
이 경우가 그 것에 해당되는 지에 대한 확신은 없습니다.
오히려 조금 궁금한 것은.. 첫번째 사진의 경우, 위에서 물이 떨어지고 있는 것이 아니라 기초 측면에서 흘러 나오고 있는 듯 보이는데요. 착시 현상인지 아닌지 잘 판단이 서지 않습니다.
내부결로인지 아닌지를 판단하려면... 내부 결로의 경우 주로 새벽2~4시 사이에 생기거든요.
만약 아침에 물이 있고, 오후에 없다면 결로수일 가능성이 높고, 그렇지 않다면 누수를 의심해 볼 수 있습니다.