샷시 시공이 잘된게 맞나요?


집이오래되서 리모델링 새로함 (같이샷시 교체)
샷시 교체후 비올때마다 샷시틈에서 물이셈..

리모델링사장님방문하셔서 외벽에 금간곳 실리콘작업해주심;;
외벽방수페인트도 바름(이건따로 함)
결국 누수업체 부름
누수업체에서 샷시작업하신분들이 방수작업안하셨다고하심..
결국은 알아볼려고 샷시를 뜯음..
우레탄폼 작업과 시멘트작업이라고해야되는지? 밑에첨부된 영상처럼
저런작업이 없네요...
영상을보고 저희집을 보는데 ... 정말샷시가 날림공사를 한건지 알고싶습니다...
도와주세요

리모델링 업체왈
 샤시통화했는데 폼,사춤해도 새는물은 별차이가 없다네요 
외부에 실리콘만잘되어있으면 외부 물은 아니라하네요
샤시왈 폼사춤해서 물이 들어오면 어떻게 하냐고 하네요.

 

제답변 (누수업체에서 말씀해주신거 그대로 보내드림)
사충은 폼으로 하는게 아니라고 하십니다...
폼은 방수가 안된다고 방수세면이나 우레탄실리콘으로
 방수처리작업을 해야된다고하십니다. 
폼은 샷시를 고정하는거지 방수가 아니라고하십니다.....
제답변 :방수작업자체를 샤시쪽에서는 안하신거네요..

리모델링사장님왈
현재 실리콘은 우레탄으로 되어있어요

제답변: 보시면아실껀데 밖에는 우레탄으로 확인 했고
안에는 전혀 안되어있습니다.. 
샷시는 기본이라고하시는데 안쪽도샤시
업체도오셔서 보고가셨어요....안쪽에도 해야되는부분인데전혀..
안되어있다고 합니다.

결국 이번주 토요일날방문하신다네요.... 뭘작업을해야되나요?

 

 

새로 교체한샷시는 kcc 입니다.

Comments

M 관리자 2019.08.16 14:07
정리를 해보겠습니다.

1. 현재 누수 현상이 있음

2. 리모델링 회사 조치 사항
  외벽에 금간곳 실리콘작업해주심;;
  외벽방수페인트도 바름(이건따로 함)

3. 해결되지 않아 누수업체 부름

4. 누수 업체 조치사항
  샷시작업하신분들이 방수작업안하셨다고하심..

5. 건물주 확인 사항
  결국은 알아볼려고 샷시를 뜯음..
  우레탄폼 작업과 시멘트작업이라고해야되는지? 밑에첨부된 영상처럼 저런작업이 없네요...
  참고 영상 : 폼을 충진한 후, 실내측에 몰탈 사춤 함

6. 리모델링 업체 주장 (창호 시공사와 통화 후 내용 전달)
  폼,사춤해도 새는물은 별차이가 없다네요
  외부에 실리콘만잘되어있으면 외부 물은 아니라하네요
  샤시왈 : 폼사춤해서 물이 들어오면 어떻게 하냐?

7. 건물주 주장
  사춤은 폼으로 하는게 아니라고 하십니다...
  폼은 방수가 안된다고 방수세면이나 우레탄실리콘으로 방수처리작업을 해야된다고하십니다.
  폼은 샷시를 고정하는거지 방수가 아니라고하십니다.....
  건물주 결론 :방수작업자체를 샤시쪽에서는 안하신거네요..

8. 리모델링 업체 주장
  현재 실리콘은 우레탄으로 되어있어요

9. 건물주 답변 (8번에 대한)
  밖에는 우레탄으로 확인 했고 안에는 전혀 안되어있습니다..
 샷시는 기본이라고하시는데 안쪽도 샤시 업체도 오셔서 보고가셨어요....안쪽에도 해야되는부분인데 전혀..안되어있다고 합니다.

------------------------------------

유튜브의 창호 설치는 누수를 막는 방법을 이야기하고 있지는 않습니다. 창호의 설치에 대해서만 설명하고 있는데, 이 역시 잘못된 방식입니다. 그렇다고 해서 리모델링 회사가 맞는 것도 아닙니다.

1. 외부에 전용 방수테잎 시공을 하지 않는 우리나라 현실상, 창호 주변의 방수는 오로지 우레탄실란트가 담당을 합니다. 즉, 다른 이유가 없다면 거의 모든 창호주변의 누수는 이 우레탄실란트의 시공 잘못에 기인합니다.
다른 이유로는 "물구멍"이 없거나, 막혀 있거나, 물이 빠질 수 없는 구조로 되어져 있어서 창틀에 들어온 빗물이 창틀 아래로 누수가 되는 경우는 제법 있습니다.

2. 폼은 창을 고정하는 역할도 아니고, 방수의 역할도 아니고, 오로지 단열을 위한 조치사항입니다.

3. 실내 측에 몰탈 사춤을 하는 것은 창을 제대로 고정하지 않는 우리나라의 현실상 창을 고정한다고 주장하는 작업이며, 이 역시 방수의 목적과는 무관합니다.
(창을 제대로 고정하는 것은 창틀에 별도의 고정작업을 해야 합니다. 칼블럭시공 또는 고정철물 시공을 해야 합니다.)

4. 그러므로 건물주가 올린 창문에서 이러한 고정작업이 되어져 있지 않다면.. 몰탈사춤이라도 해서 창이 움직이지 않도록 해야 합니다.
몰탈사춤이 방수의 역할을 하는 것은 아니지만, 창이 움직이지 않도록 고정해 주는 역할을 하므로, 외부의 우레탄실란트가 잘 고정되어져 있도록 하는 보조적 역할을 할 수 있는 것입니다.
실내측에 하는 실리콘실란트는 마감의 역할이며, 누수를 막는 역할이 될 수는 없습니다. 이게 방수의 목적이라면, 이미 창틀 내부에 물이 들어와 있다는 뜻인데.. 그럴 수도 없고, 그래서도 않되기 때문입니다.

5. 결론은...
창틀이 흔들리지 않도록 제대로 고정 작업이 되어야 하고,
외부에 우레탄실란트가 잘 접착되어져 있는지 확인을 하고,
물구멍으로 물이 잘 빠져 나가는지 확인을 하면 됩니다.