하자관련 질문/사례

안녕하세요 화장실 담수에 대해서 여쭤볼게요

G 건축인 13 4,001 2019.04.02 18:12

딱히 사진을 첨부하거나 그런 문제가 아닌거 같아서 글로만 올리겠습니다!

 

아파트 현장인데 지금 상황이 여의치못해 화장실 담수 시험을 빨리 끝내야하는 상황입니다.

 

그냥 생략할 수는 없고..

 

2가지 방안을 생각해봤는데

 

1. 화장실 방통을 치면서 밑층에서 누수 여부 확인하기

2. 방통을 친 후 며칠 뒤 물을 담아서 테스트하기

 

 

3. 방통치기 전 하루라도 담수 테스트 하기

 

정도로 생각하고 있는데

 

이 3가지 방안이 전부 의미없는걸까요..

Comments

M 관리자 2019.04.02 18:20
화장실 방수는 사모래 하부에 있기 때문에.. 3번으로 하시면 되셔요.
1번은 의미가 없고, 2번은 사모래 사이에 일정수준 이상의 물이 들어갈 수 있기에.. (그 것도 건조 전에!!!) 해서는 않되는 방법입니다.
G 건축인 2019.04.02 18:23
감사합니다 정말 절실하여 찾게 되었는데 빠른 답변에 감동했습니다.
앞으로도 자주 이용할게요!!
이런 좋은 사이트가 있다는걸 처음 느꼇습니다!!

아 참, 3번이 힘들게 될 경우 어떤 방법을 추천하시는지도 여쭙고싶네요!
G 건축인 2019.04.02 18:23
2번의 건조 후에 하는건 어떻게 생각하시나요!
M 관리자 2019.04.02 18:37
말씀드렸다시피 사모래+타일 층은 방수층이 아니기 때문에 의미가 없습니다. 또한 그렇게 해서 방수를 확인하여도.... 물이 사모래에 걸려서 그런 것인지, 아니면 그 하부의 방수가 잘된 것인지 판단이 애매해 집니다.
물론 방수층에 담수시험을 한 후에 .. 사모래+타일작업을 하면서 방수층이 손상될 수는 있겠죠. 그런 타일공은 애당초 같이 일을 하면 안되는 거고, 그런 이유로 누수가 생겼다면, 하자보수를 해주어 합니다.

반대로...
1. 타일작업까지 끝내고, 담수시험을 했는데.. 추후 누수가 발생을 했다고 하더라도.. 하자보수를 안해줄 수 있는 것도 아니며,
2. 타일작업까지 끝내고, 담수시험을 했는데.. 시험 과정에 누수가 발생하면.. 그 타일을 다 까내야 하거든요..  그러므로 담수시험은 방수층이 완성된 후에 하는 것이 맞습니다. 그 후속공정은 그 것이 훼손되지 않도록 최선의 노력을 해야 하는 거구요.
G 건축인 2019.04.02 18:49
감사합니다 마지막으로 하나만 더 여쭤볼게요

그러면 타일 작업 전 히꾸미 치고 타일 작업 전에라도 하는건 어떻게 생각하시나요?
 (이건 문득 궁금해져서 질문을 해보았습니다..)
M 관리자 2019.04.02 18:58
히꾸미가 뭔가요? 3.1절 100주년인 해인데...
G 건축인 2019.04.02 19:01
아 죄송합니다.. 애국심이 부족한 탓에.. 애국심을 느끼며 반성해야겠어요.,.
M 관리자 2019.04.02 19:03
앞에 문장은 글 그대로 질문이었습니다. 뒤에 것은 일본어 표현인 것 같아서 드린 글이구요.
히꾸미가 뭔가요?

ps. 용어와 애국심은 아무 상관이 없을 것 같습니다... 주제넘은 참견 죄송합니다.
G 건축인 2019.04.02 19:10
그.. 방통입니다..
질문 내용은 타일 작업 전 방통만 치고 담수시험을 하는건 어떤지에 대해 여쭤본것이였습니다!
M 관리자 2019.04.02 19:24
그건 더 좋지 않은 것 같습니다. 그 내부 함수율이 너무 높아지는데.. 타일 시공이 꽤 후에 진행되지 않는다면.. 증발이 될 수 없기 때문입니다.
G 건축인 2019.04.02 19:40
아 네 감사합니다! ㅎㅎ
G 옥이 2023.01.14 13:25
RC구조의 화장실 담수테스트 경과시간은 보통 몇일로 하나요 ?
M 관리자 2023.01.15 13:46
24시간 하시면 되세요..
그 이후로 3일 정도 내부를 살펴 보시면 무리가 없습니다.