2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
누수탐지업체들은 1. 드라이비트 크랙 2. 윗집 창틀의 부식과 노화로 인해 접합부위 크랙 및 물받이홈통막힘, 코킹 안 쏘고 그 안으로 들어올거라는 의견 3. 저 위가 화단인데 거기도 마찬가지
그런데 윗집이 또라이고 관리업체도 무책임해서 별로 해주고 싶지 않아하고 분명 몇년 안가서 탑층이라 또 저렇게 될거 뻔한데, 우리 집이랑 윗집 경계면 드라이비트 좀 잘라내고 안에 실리콘 이나 뭘로 막은다음 다시 붙이면 어떨지 소견 여쭙니다.
중간을 절개해서는 마땅히 할 수 있는 조치가 없거든요.
아래 글이 간접적으로 도움이 될 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=2
아무쪼록 잘 마무리되길 바라겠습니다.