한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
샷시 물구멍 관련해서 하자가 맞는지 아닌지 궁금합니다
G
발명왕탁구
7
80
11.25 15:11
샷시 물구멍이 각실에 내측까지 시공이 되었습니다 저도 처음 보는 상황이라 여쭈어 봅니다
정상시공이면 맞는지 안맞는지 이유가 궁금합니다
답변 부탁드려요
출력
Comments
M
관리자
11.25 16:31
내측의 의미를 정확히 이해하지 못했습니다.
좀 더 자세히 말씀해 주세요.
내측의 의미를 정확히 이해하지 못했습니다. 좀 더 자세히 말씀해 주세요.
2
청루안인
11.25 16:47
아마 이중창 중 외창 레일이 아닌 내창 레일에도 물구멍이 있는게 정상 시공이냐고 물어 보시는 것 같습니다. 창짝을 모두 닫았을 때 창짝이 얹혀져 있는 레일이 아닌 빈 레이에 물구멍이 있는 건 정상시공입니다.
보통 외창 빈 레일에는 2개의 물구멍이 있고 내창 빈 레일에는 1개의 물구멍이 뚫립니다. 내창의 물구멍 용도는 내창의 결로 발생 시 결로수 배출을 위함입니다.
아마 이중창 중 외창 레일이 아닌 내창 레일에도 물구멍이 있는게 정상 시공이냐고 물어 보시는 것 같습니다. 창짝을 모두 닫았을 때 창짝이 얹혀져 있는 레일이 아닌 빈 레이에 물구멍이 있는 건 정상시공입니다. 보통 외창 빈 레일에는 2개의 물구멍이 있고 내창 빈 레일에는 1개의 물구멍이 뚫립니다. 내창의 물구멍 용도는 내창의 결로 발생 시 결로수 배출을 위함입니다.
1
청개구리샤시
11.25 17:45
창문을 닫은 상태에서 닫힌 창짝의 반대방향의 레일에 배수구홈(물구멍)을 타공하는 것이 정석이며
이중창중 외창에 배수구홈을 타공하는 것이 기본이며 건설사의 요구에 따라 내창에도 배수구홈이
타공되는 경우도 있습니다.
창문을 닫은 상태에서 닫힌 창짝의 반대방향의 레일에 배수구홈(물구멍)을 타공하는 것이 정석이며 이중창중 외창에 배수구홈을 타공하는 것이 기본이며 건설사의 요구에 따라 내창에도 배수구홈이 타공되는 경우도 있습니다.
G
발명왕탁구
11.25 23:41
내창쪽이에 설치가 되어있어요
내창쪽이에 설치가 되어있어요
M
관리자
11.26 10:45
그 "내창쪽"이 정확히 어딘지 사진으로 잘 이해를 하지 못해서 여쭈어 본 것인데요.
이중창은 레일이 (방충망 레일 제외) 4개가 있는데, 외부부터 1번이라면.. 몇 번에 물구멍이 있는 것인가요?
그 "내창쪽"이 정확히 어딘지 사진으로 잘 이해를 하지 못해서 여쭈어 본 것인데요. 이중창은 레일이 (방충망 레일 제외) 4개가 있는데, 외부부터 1번이라면.. 몇 번에 물구멍이 있는 것인가요?
1
청개구리샤시
11.26 18:45
내부 창짝이란 실내를 말하며 방충망레일을 제외하면 외부부터 실내 쪽으로 1번이므로
내창쪽은 3,4번 레일을 말하는 것입니다.
내부 창짝이란 실내를 말하며 방충망레일을 제외하면 외부부터 실내 쪽으로 1번이므로 내창쪽은 3,4번 레일을 말하는 것입니다.
M
관리자
11.26 19:08
혹시 질문하신 분과 동일한 분이신가요? 성함이 달라서요...
혹시 질문하신 분과 동일한 분이신가요? 성함이 달라서요...
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
좀 더 자세히 말씀해 주세요.
보통 외창 빈 레일에는 2개의 물구멍이 있고 내창 빈 레일에는 1개의 물구멍이 뚫립니다. 내창의 물구멍 용도는 내창의 결로 발생 시 결로수 배출을 위함입니다.
이중창중 외창에 배수구홈을 타공하는 것이 기본이며 건설사의 요구에 따라 내창에도 배수구홈이
타공되는 경우도 있습니다.
이중창은 레일이 (방충망 레일 제외) 4개가 있는데, 외부부터 1번이라면.. 몇 번에 물구멍이 있는 것인가요?
내창쪽은 3,4번 레일을 말하는 것입니다.