실외기실 결로일까요 누수일까요?

G 너구리 1 3,897 2020.03.09 18:11

안녕하세요. 겨울에 아파트 실외기실 스프링클러 동파방지를 위해 루버창을 닫았는데 스프링클러 주변 벽이 노랗게 변색되고 페인트가 들떠서 떨어지는 현상때문에 하자접수하여 실리콘/페인트 as를 받았었습니다. as후 루버창을 일부 열어놓고 환기시키며 지냈는데 동일한 현상이 발생하여 다시 as를 받았습니다.

이번에도 같은 현상이 발생했는데 환기가 부족했는지 구석에 없던 곰팡이까지 피었네요.

재발 방지를 위해 도움을 얻고 싶어 문의 드립니다. 감사합니다.

Comments

M 관리자 2020.03.09 18:42
이건 누수일 확율이 높아 보이는데요.
문제는 원인이 매우 다양할 수 있다는 점입니다.

몇가지 예를 들면...
스프링쿨러 배관의 미세한 누수
윗집 실외기실에서 발생한 물
윗집 발코니에서 사용한 물
외벽의 균열을 타고 들어온 물
등이 있습니다. 이 것을 하나 하나 체크해 가면서 찾기가 참 어렵습니다. ㅠ