일반 시멘트몰탈로 하시어요.
벽과 바닥이 갈라진 부분도 같습니다. 주택이라면 콘크리트 슬라브가 갈라 진 것이 아니라 방통몰탈하고 벽체하고의 틈새이니까요.. 구조적으로는 괜찮습니다.
이 부분은 바닥마감을 하실 계획이라면 굳이 메우지 않으셔도 괜찮습니다. (아래가 지면이 아니라면)
다만, 균열을 보수하실 때 그냥 바르는 것이 아니라 균열 부위를 좌우로 V커팅한 다음 몰탈을 발라야 합니다.
바닥과 벽 사이의 크랙은 엄밀히 크랙은 아닙니다. 그러므로 그냥 바닥 마감을 하셔도 되며, 가능하다면 단열폼을 사서 메워 주시면 더 좋습니다.
바닥면의 균열이 진짜 균열이며, 이 경우 V커팅없이 몰탈을 바르는 것은 사실 그냥 아무 것도 안한 것과 같습니다.
근처 철물점에서 그라인더를 빌릴 수 있을 겁니다. 그 것으로 커팅을 하시면 되어요. 단 균열이 너무 많을 경우 시간과 노력이 너무 많이 들어간다는 단점이 있습니다.
사진을 바로 세웠더니 아래와 같았습니다. 위에서 관리자님이 말씀하신 내용에 추가하여 몇 말씀 더 드리겠습니다.
벽과 바닥 구석의 틈은 가능한 그대로 두고 바닥 마감하는 게 좋습니다. 위에서 관리자님이 말씀하심과 같이 그곳은 구조적인 균열이라고 하기보다는 벽과 바닥이 직교하는 부위에서 발생된 틈입니다.
해당 부위는 벽과 슬래브가 일체화된 구조체였을 것이고, 현재 보이는 틈은 그 이후 바닥 슬래브 위에 방바닥 난방을 하면서 만들어진 것입니다. 현상은 방바닥 시멘트 모르타르 바름 시에는 벽에 붙여져서 시공된 것인데 시멘트 모르타르가 건조수축하면서 발생된 틈으로써, 방바닥 난방 시 모르타르층이 열을 받으면 다시 팽창할 수 있기 때문에 시멘트모르타르 대신 단열폼을 말씀하신 것으로 사료됩니다. 즉, 시멘트 모르타르를 그 틈에 충전하면 바닥 팽창 시 탄성이 없는 시멘트 모르타르가 부서지게 되기 때문에 탄성재는 아니지만 단열폼을 말씀하신 것으로 여겨진다는 뜻입니다.
그리고 바닥의 균열이 큰 부위에는 v-cutting이 필요한 것은, 해당 부위 역시 부재 신축에 따라 시멘트 모르타르 또는 무수축 모르타르를 충전했을 때 튀어 올라오면서 부서지거나 또는 재 균열이 발생할 수 있기 때문입니다. v-cutting 후에는 탄성이 있는 실링재를 충전하는데, 표면을 현재의 바닥보다 다소 낮게 함으로써 부재 팽창 시 실링재가 표면보다 무리하게 솟아오르지 않도록 해야 할 것입니다.
벽과 바닥이 갈라진 부분도 같습니다. 주택이라면 콘크리트 슬라브가 갈라 진 것이 아니라 방통몰탈하고 벽체하고의 틈새이니까요.. 구조적으로는 괜찮습니다.
이 부분은 바닥마감을 하실 계획이라면 굳이 메우지 않으셔도 괜찮습니다. (아래가 지면이 아니라면)
다만, 균열을 보수하실 때 그냥 바르는 것이 아니라 균열 부위를 좌우로 V커팅한 다음 몰탈을 발라야 합니다.
꼭 v커팅을 해야될까요? 현재 바닥과 벽사이에 발생한 크랙인데 v커팅이 꼭 해야되는지?
그리고 또한 v커팅방법이 아닌 다른 방법으로 혼자서 할 수 있는 방법은 없을까요?
바닥면의 균열이 진짜 균열이며, 이 경우 V커팅없이 몰탈을 바르는 것은 사실 그냥 아무 것도 안한 것과 같습니다.
근처 철물점에서 그라인더를 빌릴 수 있을 겁니다. 그 것으로 커팅을 하시면 되어요. 단 균열이 너무 많을 경우 시간과 노력이 너무 많이 들어간다는 단점이 있습니다.
벽과 바닥 구석의 틈은 가능한 그대로 두고 바닥 마감하는 게 좋습니다. 위에서 관리자님이 말씀하심과 같이 그곳은 구조적인 균열이라고 하기보다는 벽과 바닥이 직교하는 부위에서 발생된 틈입니다.
해당 부위는 벽과 슬래브가 일체화된 구조체였을 것이고, 현재 보이는 틈은 그 이후 바닥 슬래브 위에 방바닥 난방을 하면서 만들어진 것입니다. 현상은 방바닥 시멘트 모르타르 바름 시에는 벽에 붙여져서 시공된 것인데 시멘트 모르타르가 건조수축하면서 발생된 틈으로써, 방바닥 난방 시 모르타르층이 열을 받으면 다시 팽창할 수 있기 때문에 시멘트모르타르 대신 단열폼을 말씀하신 것으로 사료됩니다. 즉, 시멘트 모르타르를 그 틈에 충전하면 바닥 팽창 시 탄성이 없는 시멘트 모르타르가 부서지게 되기 때문에 탄성재는 아니지만 단열폼을 말씀하신 것으로 여겨진다는 뜻입니다.
그리고 바닥의 균열이 큰 부위에는 v-cutting이 필요한 것은, 해당 부위 역시 부재 신축에 따라 시멘트 모르타르 또는 무수축 모르타르를 충전했을 때 튀어 올라오면서 부서지거나 또는 재 균열이 발생할 수 있기 때문입니다. v-cutting 후에는 탄성이 있는 실링재를 충전하는데, 표면을 현재의 바닥보다 다소 낮게 함으로써 부재 팽창 시 실링재가 표면보다 무리하게 솟아오르지 않도록 해야 할 것입니다.
부연 설명이 길어졌습니다. 아래 그림 참고하시기 바랍니다.
이거 핸디코트로 막은 이후로는 한마리도 안 올라옵니다.
모든 집의 사방을 다 해야한다는....