ALC블록 곰팡이 문의 드립니다.

1 한러하 3 2,456 2020.03.03 23:58

안녕하세요.

현재 서울에서 게스트 하우스를 하고 있습니다.

약 3년전 쯤, 일반 상가에 ALC블록으로 방을 만들고 미장 없이 

석고+방염실크 도배로 마감을 하였습니다.

화장실 벽체도 ALC블록으로 했는데, 

다른 부분은 괜찮은듯 하나 화장실 벽체쪽으로 곰팡이가 계속 올라 옵니다.

일단 시트지로 가려서 손님들을 받고는 있는데, 

계속 이렇게 할 수는없어 여기저기 알아보다 문의글 남깁니다.

혹시 저비용으로 곰팡이를 잡을수 있는 방법이 있을지 도와주시면 정말 감사하겠습니다.

 

b36817658cd6484157fedfc7ec92a66f_1583247476_8626.jpg 

 

Comments

M 관리자 2020.03.04 00:16
한가지로 원인을 압축할 수는 없으나, 일단 짐작이 되는 방향으로 말씀드리겠습니다.

ALC의 특징은...
1. 초기 함수율이 높다.
2. 흡수율이 존재한다.
3. 습기가 통과할 수 있지만, 보기보다 잘 통과되지 못한다. (Sd값 5~20m)
입니다.

일단은 화장실 바닥으로 부터 ALC로 물이 흡수되어 올라 왔을 가능성이 가장 높습니다. 통상 이런 경우 맨 하단 블럭은 발수블럭을 사용해야 하나, 그렇지 않은 것 같습니다.
그러나, 막연한 추정입니다.
만약 이런 경우 위보다 하단의 얼룩 현상이 심하며, 보수 방법은 이 쪽면이 아닌 화장실 쪽에서의 타일 줄눈 갈라짐 등으로 인한 누수와 함께, 화장실 방수층이 훼손되었을 가능성, 그리고 가능성은 높지 않지만 벽체 속에 물배관에서 미약한 누수 현상이 있을 수 있습니다.

화장실 만이라고 하시니.. 두번째 추론은 그 가능성이 낮긴 하나, 화장실 쪽은 타일면이라서 ALC의 건조수분이 한 쪽면으로만 나타날 수 있습니다.
이 경우는 벽지를 뜯어 보면 알 수 있으나, 수분이 벽면 전체에 걸려서 나타나지 않았다면 전자의 추론이 더 설득력이 있습니다.
1 한러하 2020.03.04 01:19
밤 늦게 답글 달아 주셔서 정말 감사합니다.
제가 알기로 발수블럭을 사용하지 않은것으로 알고 있습니다. 말씀하신대로 화장실 타일 줄눈이 갈라지고 떨어진 부분도 보이고 있습니다. 그럼 첫 번째 이유라고 한다면, 타일 줄눈을 실리콘으로 허리 높이 정도까지로 다시 마감하고, 실크 벽지가 아닌 일반 벽지로 다시 도배하면 좋아질까요??
M 관리자 2020.03.04 01:35
일단은 벽지를 벗겨 보시는 것이 좋겠습니다. 화장실을 어떻게 할지는 그 다음의 문제인 것 같은데요..
다만, 줄눈 만을 보수하는 것은 지속가능한 방법은 아닙니다.
물론 비용의 문제가 있지만, 제대로 방수층을 손보는 것이 좋습니다.