아랫집 우수관 하단은 멀쩡한데 방수층이 깨져 우수관 주변 누수가 가능한가요?

G 아까그놈 6 440 2024.09.10 13:54

저는 아랫집이기고요 이번주 누수 탐지 업체 방문하여 


점검 예정인데요


우수관 하단은 멀쩡한데(탄성코트 하긴 했지만요)


방수층이 깨져서 두번째 사진과 같이 우수관 넘어서


벽 천장에 누수가 가능한가요?

Comments

M 관리자 2024.09.10 13:46
벽 천장의 어떤 누수 흔적을 말씀하시는 것인지 제대로 인지를 하지 못했습니다.
G 아까그놈 2024.09.10 14:16
사진 업데이트 했습니다
M 관리자 2024.09.10 14:27
아파트 구조상 그러기는 어렵습니다.
누수탐지 업체가 검사를 하기로 했으므로 그 결과를 같이 보시는 것이 좋겠습니다.
G 아까그놈 2024.09.12 19:25
오늘 업체에서 점검하고 갔습니다. GPR, 적외선 카메라로 점검 시 보고서 나오는데 시간은 걸리긴 하지만 윗집 샤시틀(프레임) 내부에 물이 차있는게 관찰 되었으며 샤시틀에 물이 차있기 때문에 샤시틀을 교체해야 된다는 진단을 받았습니다. 인터넷 검색 시 칼블럭 등 잘못된 샤시 시공으로 아랫집 누수가 가능하다고 검색은 했는데 가능할까요? 사진은 윗집 내부 샤시에 틈새가 있다고 확인된 사항이며 저도 윗집 올라가서 보니 방충망도 잘 안 열리긴 했는데 빗물 구멍도 잘 뚫려 있고 내부에 물 찬거는 확인이 되지는 않았습니다. 좀 더 확실하게 샷시틀(프레임)에 물이 찬 건지 확인 방법일 있을지요? 아니면 샷시틀 교체 외에 다른 방법으로 보수 할 수 있는 방법은 없는지요?
G 아까그놈 2024.09.12 19:39
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=30015

다른 분께서 작성해주신 비슷한 사례로 보이네요! 누리집(홈페이지)에서만 잘 찾아봐도 명쾌한 답이 나오네요