하자관련 질문/사례

엘레베이터 기계실 방음재 상태좀봐주세요

G 혜진 3 3,396 2020.02.20 17:14

 

 

안녕하세요

 

지난번 탑층 엘레베이터소음 문의드린후

건설사와 엘레베이터회사쪽에 계속 

소음절감 요청드리고있던중

 

관리실에 요청하여 기계실에 올라가보게

되었는데요.

 

사진과같이 방음재가 붙어있고

바닥에 크랙이 5군데정도있는데

이상태는 방음불량 아닌가요...?

 

신축 탑층이고, 저희집 2층위 기계실에 있는 권상기 소음이

세대내에 들려서 죽겠습니다ㅠㅠ

 

 

Comments

M 관리자 2020.02.20 17:39
인지가 되는 범위 내에서 답변을 드립니다. 보이지 않는 부분까지 추정할 수는 없어서요..

1. 문은 일단 방음문은 아닙니다. 통상 방화문으로 해야 해서 다른 대안은 없습니다만, 문의 안쪽에 흡음재를 대는 것이 보통의 방법입니다.
2. 실내 바닥의 균열은 소음과 무관합니다.
3. 벽의 흠음재도 통상의 경우를 벗어나진 않았습니다.
4. 각 장비의 하부에 진동방지 패드 역시 통상적인 경우를 벗어난 정도는 아닙니다.

직접 올라가 보셨으므로, 기계실 내부의 소리가 세대에서 들리는 소리와 유사점이 있다면.. 결국 이 실의 소리가 전달된 것이므로, 그 소음이 직접음인지 전달음인지 부터 구분을 해야 합니다.

우선 전달음의 구분은... 엘리베이터가 움직일 때 (소음이 날 때), 바닥과 직접 연결된 H빔에 손을 대보거나, 귀를 대보면 어느 정도 알 수 있습니다.
G 혜진 2020.02.20 22:19
엘레베이터가 움직이기 시작할때랑
엘레베이터 도착하고나서 소음이 커요
바닥까지 진동이 느껴질정도로 전달음이
느껴지는데 이럴경우에 차음 방법이 있을까요...?ㅠㅠ
텅. 웅~~~~ 쿵. 소리좀안듣고 자고싶습니다..
M 관리자 2020.02.21 12:42
사실 지금은 수정하기어렵기도 하고, 하려하지도 않을 꺼여요. 무언가 법을 어긴 것은 없기 때문 입니다.

냉정하게 보자면 바닥에 붙어있는 철골이 지금처럼 붙어있는 것이 아니라, 방진패드로 분리되는 것이 최선이긴 합니다. 즉 지금 처럼 1차분리만이 아니라 2차분리가 되어야 해요.

나머지  ... 흡음재, 수직오차, 속도조절은 부차적일 것 같습니다.