하자관련 질문/사례

샷시결로 레일겹침 궁금합니다

G 샷시결로 1 566 2023.12.18 00:57

20231218_003510.jpg

 

20231218_003500.jpg

 

20231218_003437.jpg

 

20231218_003418.jpg안녕하십니까 여기는 신축 아파트 입니다. 추워지니 갑자기 안보이던 결로가 생기기시작했습니다

입주한지는 2달이 채 되지않아 첫겨울입니다 거실 창문근처에 온습도계를 뒀을땐 16도에 46퍼 정도입니다

샷시의 기밀성에 의문을 가지고 하자를 신청하려 이리저리보고있는데 어느 부분을 신청하여야할지모르겠습니다

이중창이며 외창의 내측에 결로가 생깁니다. 외창은 로이창 내창은 일반창입니다

라이터를 비춰봐도 어디가 로이필름인지 모르겠네요

현재 외부랑 인접한 모든창들이 레일겹침 길이가 이렇습니다

레일겹침 하자일까요? 수정이 가능한가요? 교체해야할까요? 비전문가이다보니 어떻게 싸워야할지모르겠습니다

전에 살던 아파트는 보일러안틀어도 20도였는데 신축이 안틀면 16도17도입니다....

손을 댔을때는 내창을 여니 확실히 냉기가 쏟아지는 느낌이들고 외창 내측에 손을 대면 한기가 느껴집니다

Comments

M 관리자 2023.12.18 12:51
안녕하세요.

겹친 길이가.. 약간 부족해 보이기는 하나, 정상을 크게 벗어나진 않았습니다. 그러므로 보수는 이루어 지지 않을 것으로 보입니다.

이중창에서 외창의 내측에  결로가 생기는 것은... 이중창의 운명과도 같습니다. 다만 이 운명이 하자로 인한 것인지가 구분이 되어야 하는데, 하자가 없더라도 결로가 생기기 쉬운 조건이라 그렇습니다.

이미 보셨는지 모르겠으나, 이중창의 결로에 대한 원인과 하자 판단 방법은 아래 글에 정리되어 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=13