하자관련 질문/사례

현관문과 주변 결로

G 이랑화 2 861 2023.12.15 21:04

단독주택에 중문이 있고 비단열 현관문을 달았는데

현관문괸 그 주변에 결로가 많이 생겨요

그 원인은 워고

어떤 대책을 세워야 할까요?

결로로 인해 도어락 이 두번이나 고장이 났어요

한번은 안에서 문이 열리지 않아

119를 불러서 도어락을 부수고 문을 열기도 했어요

원인이 너무 알고싶고

결로 예방법 알고싶어요~~~;;

Comments

M 관리자 2023.12.16 00:21
결로 그 자체는 문의 성능이 낮은 탓이어서 그런 것이므로, 달리 해결 방법은 없습니다.
다만 도어락이 어는 문제는 도어락 내부에 실내 습기가 들어가고, 그 습기가 내부에서 얼기 때문에 발생하는 문제인데요.
국내 도어락 회사 중에 이 정도의 높은 기밀을 가진 제품은 아직 없습니다.
분해해서 구리스를 바르시는 분도 계신데... 여름에 또 녹아서 흘러 내릴 수 있기에 적당한 조치 방법도 아니긴 합니다.

근본적인 해결방법은 어려울 것 같고...
일차원적 해결 방법은 현관에 500W 정도 되는 전열기구를 놓고, 타이머로 야간에만 한시간에 10분 정도 작동되도록 하는 방법이 있습니다.  그러면 전력량도 최소화되면서 문제를 해결할 수 있긴 합니다.
G 2023.12.16 03:50
원인.
현관문이 단열성능이 떨어진다.- 거의 모두 그렇다-
집내부 습기가 현관문 찬온도와 만나 생긴다.
 
방안.
중문을 문풍지로 밀폐 잘하고 철저히 닫아서 내부의 공기가 현관문에 지속적으로 닿지 않게 한다.
현관문 바깥에 단열제를 붙히면 좋지만 미관.소재.문틀단열 때문에 쉽지 않다.
문 안쪽면에 블럭모양 단열제를 붙히면 조금효과를 볼수 있다.
문자체는 대개 벌집모양 지지대-골판지나 비어있거나 평철-얇은 긴 철판등으로 되어 있다.
문에 드릴로 구멍을 뚫어 우레탄폼을 쏘는 경우도 봤다.
정말 해서는 안됩니다.-우레탄폼이 칸 때문에 옆으로 채워지지 않는다...
문틀 위나 아래가 얇은 철판으로 마감한 경우-저렴 또는 방화문의 경우-그곳을 떼어내고 내부 지지대 빼고 폼을 쏠수는 있다...

젤 간편한건 어쨌든 물.습기 때문이므로 중문 잘 닫고 제습기를 설치 해 보심이 어떠실런지요...
그리고 대개 결로가 심한집들은 난방을 좀 세게 하는 경우가 많습니다.
실내 온도가 높을수록 공기중 습기 함유량이 증가되어 결로가 더 심해집니다...