하자관련 질문/사례

인테리어 공사후 난방이 제대로 안될때 조치방법 문의

G 난방문제해결 5 756 2023.12.13 19:45

안녕하세요

어디에 문의드려야 할지 몰라 찾다가 이곳에서 답을 찾을 수 있을듯 하여 문의 드립니다.

 

저는 35년된 오래된 아파트어 살고 있습니다.

올초에 거실 난방배관 누수로 밑에집에 피해를 주게되어

35년간 난방배관을 바꾸지 않았고

누수된곳만 수리해도 다른곳에서 누수가 발생한다고 하여

어쩔수 없이 전체를 다 뜯어내고 난방배관 공사를 하였습니다.

 

그런데 겨울이 되어 난방을 해보니

예전에는 전체적으로 따뜻했으나

현재는 전체적으로 따뜻하지 않고

방 5개중 분배기에서 먼 방은 냉골어 가까워

시공업자에게 얘기했으나 개선되는 사항은 없습니다.

 

열화상카메라 같은걸로 바닥 난방 정도를 검사할 수 있는것 같은데 검사방법이 어떻게 되는지요?

검사후에 개선할 수 있는 방법이 있는지 문의드립니다.

(검사후에 왜 난방이 안되는지 분석해서 객곽적인 자료로 시공업자에게 얘기해 보려 합니다. 도움 부탁드립니다.)

Comments

M 관리자 2023.12.13 20:29
안녕하세요.

혹시 분배기에 자동온수조절기가 붙어 있나요?
G 난방문제해결 2023.12.13 20:49
각방으로가는 밸브만 있고 그런것 없는거 같습니다.
M 관리자 2023.12.13 21:02
지금의 결과는 예측컨데, 특정 방으로 이어진 배관의 길이가 상대적으로 너무 길게 시공된 것으로 보입니다.
그럴 경우, 그 배관이 지나가는 바닥을 철거해서 배관을 다시 시공하는 수 밖에는 방법이 없는데... 거의 실현 불가능한 일이기도 합니다.  저항도 격렬할 거고요.
그러므로 이 역시 쉬운 일은 아니지만, 각방 온도조절기 컨트롤러와 분배기에 온수조절기를 설치하는 것이 그래도 접근 가능한 방법입니다.
각방에서 분배기로 신호선이 가야 하므로, 바닥 또는 벽의 일부를 철거해야 합니다.

이 둘 중에 하나의 방법을 선택할 수 밖에 없습니다.

저희가 열화상카메라를 대여해 드리기도 합니다. 요청게시판에 임대 요청을 하시면 되는데.. 따뜻하지 않은 것 자체로 이미 증빙이 되므로, 굳이 찍을 필요가 있을까 싶습니다.
G 난방문제해결 2023.12.14 07:08
답변 감사합니다.
답변 주신 내용 들어보니 이제 이해를 했습니다.
혹시 이런경우에 시공상 어떤부분이 잘 못 되었는지 검사해주는 업체도 있는지요? 비용이 좀 들더라도 정확한 분석을 하고 대응해야 할 듯하여 문의드립니다.
M 관리자 2023.12.14 11:50
이를 검사해 주는 업체는 없습니다.
간접적으로는 저희에게 열화상카메라를 대여 하셔서 직접 촬영을 하는 방법 밖에 없을 것 같습니다.