하자관련 질문/사례

시스템창호 유리 고무 패킹

G 너를보내고 7 953 2023.09.13 13:07

유리 상단, 좌, 우에는 고무 패킹이 끼워져 있지만 하단에는 빠져 있어 하자보수 신청을 했습니다. AS직원에게 문의해보니 결로발생시 물이 빠져나가는 틈이 있어야 하기때문에 하단에는 미설치 하는거라고 하던데 맞는 말인가요?

Comments

G 너를보내고 2023.09.13 13:07
해당 창호 사진입니다.
G 너를보내고 2023.09.13 13:08
사진
G 너를보내고 2023.09.13 13:10
사진
M 관리자 2023.09.13 21:12
저 역시 이상하게 보이고 해서 좋을 것이 없기도 하고, 심지어 결로를 가정하고 구멍을 미리 내는 행위라서요..
결로가 전혀 생기지 않는 듯한 착각을 불러 일으키는 광고를 하면서, 결로가 무조건 생긴다라는 것가 다를 바 없는 방식이라 전혀 이해가 되지 않으나, 우리나라 시스템 창호 회사에서 흔히 하는 방식이긴 합니다.

그러므로 제가 딱히 드릴 말씀이 없어 보입니다.
결로가 생겨서 바닥에 떨어지면... 거봐라 이 때문에 고무가스켓이 없어야 한다고 하지 않았는가.... 라고 할 것이 뻔하기에 그렇습니다.
G 너를 보내고 2023.09.20 20:55
저역시 생각하기를 결로가 발생되지 않도록 시공하는 부분에 초점을 맞추기 보단 혹시나 결로가 발생하게 되었을때 빠져나갈 구멍을 미리 대비하는것 같습니다.ㅜ
G 답변 01.31 15:19
결로 GB는 하단부에 적용 하고 있고 고무 가스켓(팩킹)을 위,좌,우 일반GB와 다르게 넣습니다.
그래서 잘 않보입니다. 그래서 하부 고무가 있어야 할 곳의 속을 보시면 까맣게 보이실 겁니다 일반 가스켓 GB와 다르게 적용하기에 그렇고요.
참고로 결로의 발생 시점과 발생 양을 측정하기 힘듭니다. 날씨와 습도, 일조량, 집안의 구조등 결로가 발생되는 이유는 많이 있습니다. 하지만 결로의 방지와 피해를 줄이기위해 만들어진 것이 결로 GB이며 물이 빠지는 곳으로 미약하지만 외부 공기와 통하게 되어 있습니다. 그래서 완전한 방지는 아니지만 어느정도의 역활을 하고 발생시 결로가 거주공간 안으로 침투하는 것을 방지 하려고
하는 것입니다. 다만 이또한 결로를 완전히 방지하는 것은 아닙니다. 시스템창은 밀폐성과 수밀 성이 높기에 환기를 통한 외부 공기를 가끔씩 통하게 해주셔야 합니다.
M 관리자 01.31 17:16
답변님 감사합니다.
결로 GB라는 것이 있는 거네요.
아직까지 잘 이해는 되지 않았지만, 현상을 이해를 하는데 큰 도움이 되었습니다.