하자관련 질문/사례

드라이비트 외벽에 붙은 판넬 지붕 방수

G clampxx 3 1,024 2023.09.03 15:28

 

https://www.youtube.com/watch?v=ExdEdtGyCZw

 

안녕하십니까. 

동영상 시공 사례의 설치 상태가 저와 비슷해서 참고로 올렸습니다.

드라이비트(외단열) 시공한 곳에 샌드위치 판넬 지붕을 붙였습니다. 맞붙는 부위에는 영상과 달리 짧은 철판이 시공되어 있습니다.

자주 반복되는 누수에 판넬&드라이비트 사이에 우레탄 충진을하고 변성 실란트 작업을 하였습니다만, 2년이 지난 지금 또 누수가 됩니다.

1. 드라이비트에 물막이?로 붙은 철판 및 아랫부분 단열재를 제거하고

2. 드라이비트<>판넬 벌어짐을 보고 부틸테이프? 3M기밀테이프(8067,8777) 붙이고 철판(징크?)도 원 벽체에 붙여서 시공하고자 합니다.

(철판은 창호 누수 동영상처럼 외벽에 닿게하여, 단열재 틈으로 누수되는 경우 배수할 생각입니다.)

이때 궁금한 것이 방수 테이프는 부틸 테이프, 3M 기밀방수 테이프, 아니면 다른 추천하실 방법이나 자재가 있는지 궁금합니다.

 

별개로 마지못해 이중창호에서 창틀 윗 레일쪽에 타공을 여러개해서 배수를 하셨다고 말씀하신 동영상을 봤습니다. 저도 비슷하게 해본적있는데 지금 생각해보니 효과가 미비했던게 타공을 깊게 안했습니다. 레일 바로 옆에 타공하여 구멍만 냈습니다.

이중창호 구조를 생각하면 벽체에 닿을때까지 2개 층?을 타공하여야 하는게 맞을까요?

(전 창문 레일 옆에 1개층?만 타공하면 바로 벽체(콘크리트)에 닿을 거라고 생각했는데 최근 이중창호 단면을 보니 레일 아래에 공간이 있더군요)

 

Comments

M 관리자 2023.09.04 18:33
올려주신 영상과 적어 주신 설명이 서로 다른 것 같은데요.
영상 대로 하면 1년 안에 다시 누수가 되거든요..
그러므로 제가 적어 주신 내용을 제대로 이해한 것이 맞다면, 단열재 아래 부분을 잘라내고, 그 속의 구조체까지 철판을 연장하든, 아니면 연장해서 붙이든 하시겠다는 것인데.. 그 것이 맞는 방법입니다.
이 때는 부틸테잎으로 하시고, 바탕면에 프라이머 작업을 하는 것이 좋습니다.

그리고 나머지 사항에 대해서는 제가 잘 이해를 하지 못했기에, 딱히 드릴 말씀은 없어 보입니다.
G clampxx 2023.09.06 05:43
영상처럼 외부에 방수 작업을 하는 것은 미봉책이고 결국 또 누수가 된다는 답변 감사합니다.
힘과 시간이 걸리겠지만, 드라이비트&단열재 절단하고 구조체에서 작업하는 방법으로 해야겠습니다.
바탕면 프라이머 작업 잊지 않겠습니다.
M 관리자 2023.09.06 08:27
감사합니다.

열교가 없기 위한 최소한의 방법은 아래와 같은데.. 이게 지금 우리나라 수준에서는 너무 어렵고, 외장 마감 뒤쪽으로 넘어오는 물을 아직 해결한 시장이 아니기에 적용이 불가능한 방법입니다만, 그저 표준시공법이 어떤지 참고만 하시면 될 것 같습니다.
https://youtu.be/R1_IJ2KnQGI?si=tVEkm5jACESz2JMx