하자관련 질문/사례

콘크리트 바닥 갈라짐

G 찰스 13 4,113 2022.02.07 13:57

리모델링을 진행하며 지하실에 바닥 미장을 다시 진행하였습니다. 헌데 완료된지 1달도 채되지않아 금이가더니 그 부위를 중심으로 솟아올라 금간 정도가 심해지게 되었습니다.

 기존 바닥이 있던상태에서 콘크리트를 부어 바닥을 평탄화한건데 왜 바닥이 솟아오르며 금이가게되는걸까요? 

업체에서는 이를 다 제거하고 매쉬를 깔고 콘크리트를 다시 붓는다고합니다. 올바른 방법이 될까요?

그리고 지하실뿐만아니라 마당도 역시 실금이 가서 틈새 보수재를 사용한다고합니다. 이 보수재도 일반적으로 사용되는것인지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2022.02.07 14:03
1. 바닥에 단열재 없이, 기존 콘크리트 면에 바로 몰탈을 부어서 만든 것인가요?
2. 동절기 공사였나요?
3. 몰탈만 사용했는지, 아니면 보강메쉬와 같이 사용했는지 궁금합니다.

공사 중 사진이 있다면 더 좋고요.
G 찰스 2022.02.07 14:15
1.네 기존 콘크리트면 위에 바로 부었습니다.
2.네 12월에 진행하였습니다.
3.보겅매쉬없이 그냥 부은것으로 알고있습니다.

마당과 지하실모두 얇게 부으면 깨지기 쉽다고 5센치이상 부었습니다.
M 관리자 2022.02.07 14:36
알겠습니다.

1. 철거 후 바닥의 청소
2. #8-150x150 보강메쉬 설치
3. 벽과 만나는 모두 부위에 측면완충제 설치 (몰탈과 외벽이 직접 만나지 않도록)
4. 몰탈타설 후, 기포가 올라올 때 미장 작업 (2회 반복)
5. 비닐로 덮어서 보양 (공기온도 영상 5도 이상 유지 필요)
6. 72시간 동안 출입 금지

이렇게 하시면 되실 것 같습니다.
G 찰스 2022.02.07 15:26
답변감사드립니다. 위에서 알려주신방법은 지하실에 관한 조언이신데 마당의 경우에 작은 실금이 많다면 틈새보수가 가능한가요?
M 관리자 2022.02.07 15:37
네. 가능합니다. 20mm 깊이도 V커팅을 한 후에 채움재를 넣으시면 되세요.
G 찰수 2022.02.07 16:47
측면완충제의 설치 목적은 몰탈 팽창에 의한 외벽에 가해지는 장력의 영향을 최소화하는데 목적이 있는건가요?
M 관리자 2022.02.07 17:23
네 그렇습니다. 그게 몰탈 균열을 상당히 막아 주기도 하고요.
G 찰스 2022.02.07 22:58
방법을 제시해주셨는데 역시 업체와의 의견조정이 제일힘드네요.
업체측에서는 바닥의 균열은 기존 바닥의 콘크리트 두께가 달라 얇은 부분이 하중을 견디지 못하고 부서지면서 시소처럼 들리게되어 솟아난것같다고합니다. 측면완충제를 이야기했더니 기존 바닥까지 철거하여 완전히 다시하게되면 두께가 두꺼워져 측면완충제는 불가능하다고 합니다. 생략하고 진행해도 될까요?
M 관리자 2022.02.08 02:07
그 쪽의 이야기가 잘못된 표현은 아닙니다. 그럴 수도 있긴 합니다.
다만, 두께와 측면 완충제는 서로 관계가 없습니다. 두개를 대면 되거든요. 가격도 극히 낮고...
그리고 그 분들이 해보시면 아시겠지만, 중간에 몰탈타설 높이 표시선이 있어서.. 바닥의 평활도를 잡기에도 훨씬 용이한 장점이 있습니다.

그러므로 길이를 재서 직접 구매해서 주시면 되실 것 같습니다. 링크 오른쪽 사진의 하얀색 패드이며, 롤로 말아서 판매를 합니다.
http://www.iamhouse.co.kr/bbs/page.php?hid=noise3
G 찰스 2022.02.08 17:19
측면완충제를 설치후 몰탈타설하게되면 몰탈이 완충제를 넘어선 안되다고 보았는데 지하실이기에 별다른 마감재가없으니 완충제가 그대로 노출되나요?
M 관리자 2022.02.08 17:59
몰탈이 다 마른 후에 칼로 잘라 내시면 되세요..
G 찰스 2022.02.08 22:09
하나부터열까지 질문에 세세히 답변해주셔서 감사합니다.
M 관리자 2022.02.08 22:17
감사합니다.