신축아파트 단열미흡 결로하자 도와주세요

1 아니야 8 2,024 2022.02.06 19:33

 

10월말 완공된 아파트 방2 방3쪽 모서리에 결로가생겨 아침에 일어나면 물기닦고 드라이기로말리는게 3개월다되가네요환기는 꾸준히하였고 외창문살짝열고 잘때닫고 살았습니다.온습도계사서 각방마다 배치하고 제습기돌려서 50%대유지 했습니다.  


1.열화상카메라사서 온도측정을했는데 창문있는쪽벽이랑 모서리부온도차가 5도이상 납니다 심할땐7도8도정도되고요심지어 유리창온도보다 모서리벽이 온도더 낮습니다. 회사동생집 똑같은방향바라보는 창의 벽 모서리부온도차는2도정도납니다. 

모서리벽 석고보드 양쪽다 2센티정도 띄워져있고 모자란부위 퍼티발라놨습니다. 퍼티쪼그라들어 벽지가들어가있고 벽지까보니 퍼티와벽사이 그틈이 손톱이들어가는수준이고 찬기가 나옵니다.  실내온도20도기준 벽체온도20도이고 모서리부온도 14.7도 찍히네요



2. 건설사에서는 환기문제다해서 사진찍은것들다보여주니 하자로보고 우레탄폼쏴주겟다는데 단열업체가아닌 아파트시설팀사람이 왔습니다. 모서리부 퍼티는 까보지도않고 그옆 벽석고보드쪽에 드라이버에 망치로쳐 구멍뚫어서 철물점에서3000원짜리 우레탄폼 사다가 쏘는데 제가봤을땐 도저히 벽모서리에 맞닿게 분포되지않는것같다 라고하니 이게 부풀어올라 다막아진다고 하길래 나는석고보드 뜯어서 안에단열제보자 그러면 잘도포되는게보이지않겠냐고하니 자기믿어달라고 벽과 모서리 온도차도 이걸로 다나아질거다했는데 웬걸 1일차 2일차 온도측정해도 그대롭니다.습기여전하고요 건설사에선 벽지새로하고 끝낸다고해서 안된다고 제대로 보수해달라한상태입니다.


3.기다려라 업체선정하고있다는말만듣고 2주이상기다리고 있는데 답답해서 기다리는동안 벽모서리부에 2cm정도 퍼티가 마감된곳 벽에붙지도않고 크랙가있어 그걸때니 그부분 안쪽끝 시멘트까지  석고보드 및 단열재 전부 비워져있습니다. 우레탄폼쏜곳은 두께2cm도 안되고 잘안붙어있네요 걸레받이아래 콘크리트바닦까지도 비워져있습니다. 우레탄폼 조각때고 비워져있는곳 열화상측정해보니 5도에서 7도나오네요 


질문1.내단열에 단열방법이 시멘트벽-thk145단열제-석고보드-벽지 순인데 건설사 단열 도면을보면 마감을 딱붙게하게되있고 일반적으로 기밀시공으로알고있는데 단열재석고보드가 비워져있는게 정상인가요? 


질문2. 정상이아니라면 단열재시공을해야할텐데 제가 잘모르니 빈공간은안채우고 대충 끝부분쪽만 할려는것같은건설사에게 어떤방식으로 단열 재시공을 요구해야하나요?



Comments

1 아니야 2022.02.05 23:04
집 단열도면입니다
1 아니야 2022.02.05 23:37
사진을5개밖에못올려져서 모서리하단만 올렸는데 하부에서 천장면까지 동일한 상태이고 퍼티뜯고 안에본시기는 건설사에서 우레탄폼충진 후 2주후 오늘입니다. 실온도습도계기록과 결로사진동영상과 실내온도 열화상측정까지 자료가지고있는상태입니다
M 관리자 2022.02.06 19:46
안녕하세요..

단열재와 석고보드 사이는 공간이 있을 수 있습니다. 그리고 그 공간은 단열성능과는 무관합니다.
문제는 석고보드 안쪽에 있는 단열재와 단열재 사이에 있는 빈틈인데요.

그 부분은 구멍을 해서 충진하는 방식으로는 채워질 수 없습니다.
물론 채워질 수도 있지만, 폼이라는 것이 스스로 알아서 빈틈을 찾아 들어가는 것이 아니기에.. 최소한 채우고자 하는 모서리의 석고보드를 세로로 길게 절개한 다음.. 눈으로 보면서 충진을 해야 합니다.  그 외에는 다른 방법은 없습니다.
G 아니야 2022.02.06 23:33
단열재와석고보드 사이에 공간이 아니고 벽모서리 양쪽이 퍼티로 눈가림한곳 제외하면 아예비워져있습니다
M 관리자 2022.02.07 00:19
네 그 곳도 마찬가지로 절개해서 채우시면 되세요. 다만 떨어진 폭이 30mm 를 넘어가면 폼으로 충진이 불가능하고, 동종의 단열재를 절단해서 폼으로 붙여야 합니다.
그리고 한가지 이상한 것이.. 벽의 양쪽 끝쪽으로 얇은 결로방지 단열재가 아래 그림처럼 붙어 있어야 합니다.
올려 주신 도면에도 자세히 보시면 표시되어 있습니다.
G 아니야 2022.02.07 02:24
자세한 설명 정말 감사합니다.
이제보니 그빈공간이 결로방지 단열재를 누락하고 퍼티로눈가림한뒤 벽지로가려놓은것같네요 시공사에 이부분을 재시공부탁해달라고 하면될까요
M 관리자 2022.02.07 09:47
결로방지 단열재가 누락되었으면 "부탁"이 아니라, "사기"이므로 경찰에 고발을 하셔야 할 사항입니다.
G 아니야 2022.02.07 11:37
네 감사합니다 강하게 대처해보겠습니다