하자관련 질문/사례

창호 주변 누수

1 박준상님 8 811 2021.11.30 11:43

안녕하세요 현재 건축 시공 중에 있습니다. 시스템 창소 설치 완료 후 외단열 완료 하였고 외벽 탈일을 붙이는 중입니다.

 

금일 비가 오면서 창문 주변에 물이 들어 오는 곳을 확인했습니다. 시스템 창호 작업 하면서 주변부 기밀 테이프 처리 까지 했는대 이렇게 물이 들어 오는게 정상인가요 ?

Comments

1 박준상님 2021.11.30 11:44
이게 누수가 골조를 타고 들어 오는 거라면 시공업체 문제 인가요 ?
M 관리자 2021.11.30 11:46
지붕 방수 공사도 끝난 상태인가요?
1 박준상님 2021.11.30 11:49
지붕 징크 공사가 완료된 상태 입니다.
M 관리자 2021.11.30 11:57
그럼 외부 시공의 문제 같습니다.
1 박준상님 2021.11.30 11:58
답변 감사 합니다.
1 박준상님 2021.11.30 14:35
현장에서 자세하게 확인해 보니 2층 창호부 외단열 쪽에 고인 물이 벽과 단열재 틈 사이로 흘러서 들어 가는걸 확인 했습니다.
M 관리자 2021.12.01 00:14
네.. 그럼 외부에서의 보수가 되어야 합니다.
G junsang102… 2021.12.01 16:02
네 감사 합니다.