하자관련 질문/사례

샷시 외부 코킹 불량에 의한 누수 가능성? (확장형)

G 김진성 4 2,386 2021.04.05 11:16
샷시 외부 코킹이 이런상태 입니다

 

눌러보면 정상적인 부분은 단단한데

이 부분은 말랑말랑하고 떠있는 상태로 확인됩니다

이 부분으로 비오는 날 물이 새들어 올 수도 있겠지요?

 

현재 이 부분에서 악취가 발생해서 방안의 석고보드와 단열재를 떼었고

냄새가 사라질때까지 말린후에 현재는 단열재만 다시 붙인 상태 입니다

 

사진의 부분에 문제가 있으면 폼으로 막아줘야 하는지 어떻게 조치를 하면 되는지 궁금합니다

 

코킹.jpg

 

Comments

M 관리자 2021.04.05 11:37
안녕하세요.
1. 사진의 아래쪽이 창호인가요?
2. 황색 부분은 페인트 도장이 들고 일어난 것인가요?
G 김진성 2021.04.05 11:42
네 아래 흰 부분이 창호이고 황색 부분은 페인트 도장이 일어 났고 그 부분 누르면 코킹면이 떠서 푹푹 들어가고 있는 상황이에요
M 관리자 2021.04.05 12:11
그럼 실란크코킹 만으로 무언가 해결되지는 않고, 최소한 도장면의 균열은 모두 같이 보수가 되어야 할 것 같습니다.
도장면은 균열이나 들뜬 부분을 모두 제거한 후에 다시 작업이 되어야 하고, 실리콘코킹은 이 도장면 작업이 다 된 후에서나 의미가 있습니다.
G 김진성 2021.04.05 12:14
감사합니다 좋은 하루 보내세요 ^^