하자관련 질문/사례

거실 이중창 설치 후 이끼+비오는날 또로록 소리

G 이소라 5 1,666 2021.06.08 09:15

안녕하세요

- 2020년 8월경 전체 리모델링 진행하면서 샷시 전체 교체를 하였습니다

- 이미지와 같이 거실부 샷시 하단 부분에 초록색 이끼가 항상 끼어있으며 같은 향의 동일한 샷시에서는 이끼가 발견되지 않습니다. 참고로 남동향 17층이며 앞에 막힘없이 해가 잘드며 샷시는 전체적으로 말라 있습니다. 

-  또한 해당 샷시에서만 비 오는날 물이 모아져 떨어지는 소리가 들려요.(샷시 하단 부분에서) 

- 공사 후 얼마되지 않아 샷시 하단 턱(바닥과 샷시틀 사이) 필름이 들뜬 현상이 생겨 필름을 뜯어보았더니 곰팡이가 전체적으로 펴 있었으며 후에 나무판을 뜯고 재시공하여 필름작업을 하였으나 현재 가장자리부터 필름이 뜨는 현상이 발생하고 있습니다.

 

위와 같은 현상의 하자 원인과 처리방법은 없는지 묻고 싶습니다.ㅠㅠ


Comments

M 관리자 2021.06.08 09:22
안녕하세요..
물이 고여 있는 부분에 물구멍이 있는지를 봐주시겠습니까?
물이 잘 나가는지를 확인하는 방법은... 물을 떠다가 프레임에 부어 보는 방법이 있습니다.

그리고 곰팡이와 들뜸은... 수분에 의한 것인데요.
두가지 가능성이 있습니다.
1. 사진에는 잘 안보이는데... 창을 고정하는 나사못의 머리가 보일텐데요.. 그 나사못이 헐렁하면 그 쪽으로 소량의 물이 스며들 수 있습니다.
2. 창문 하단의 공간을 제대로 채우지 않아서 결로가 생길 수 있습니다. 그러나 이 부분은 겉모습으로 알 수는 없습니다.

창을 설치한지 1년이 채 지나지 않았기에, 아직 AS 기간이 남아 있으므로, 설치 회사에 연락을 하셔서 지금의 현상에 대한 AS를 요청하실 권리가 있습니다.
G 이소라 2021.06.08 13:27
저 이끼 있는 부분이 물구멍이 있는 부분인데요..
물구멍 위치에 저렇게 이끼가 생겨 있어요..
M 관리자 2021.06.08 13:33
그럼 거기에 물을 한 컵정도 부어 보시겠습니까?
물구멍이 다소 막혔을 수도 있고, 창틀의 구배가 잘못되어 있을 수도 있거든요.
G 이소라 2021.06.08 13:54
창틀 구배가 잘못되어 있다면.. 어떤 해결책이 있을까요?
M 관리자 2021.06.08 13:57
시공하신 분이 다시 설치를 하든 조정을 하든 하셔야 할 것 같습니다.