안녕하세요 초보 건축주 입니다.
타설불량으로 아래와 같이 구멍, 홈이 100mm 이상 콘크리트 미충진이 되어
불실시공이 되었습니다. CW 구조에 전기배선, 하수배관, 오수배관을 2층까지만 넣고
3~4층은 옹벽만으로 5층 옥상까지 올린다고 합니다.
문제는 1층이 부실하게 되어서 구조안전에 문제가 없을까요?
보강공사는 어떻게 하면 좋을지 해결책이 없는지 의견 부탁드립니다.
100MM 이상 구멍 홈 (CW벽)
200MM이상 크렉
아래 전기배관 부분
아쉽긴 하나.. 구조적으로는 괜찮습니다.
다만 그렇다고 지금 그대로 두는 것은 안되고, 빈 구간을 무수축몰탈로 채워 넣으셔야 합니다.