하자관련 질문/사례

시스템 창호 하단 실리콘 코킹

G 최영준 5 1,651 2021.03.21 19:20

안녕하세요.

 

시스템 창호 시공을 했는데 하단 부분만 실리콘 코킹이

 

누락되어 시공사에 문의했더니 아래와 같은 답변이 왔습니다.

 

'요즘은 결로가 많아 샷시 하단 부분 실리콘(코킹)은 

물빠짐을 위해 시공하지 않음'

 

이게 맞는 설명인지요?

Comments

M 관리자 2021.03.21 19:36
외부 코킹이 누락된 건가요?
G 최영준 2021.03.21 19:56
아닙니다.

내부쪽 하단 부분만 누락되어 있어요
G 최영준 2021.03.21 19:59
내부 하단쪽 실리콘 코킹 누락
M 관리자 2021.03.21 21:37
네 도무지 왜 이랬는지 이유를 알 수 없습니다만, 이건 안됩니다.
다시 해달라고 하셔야 합니다.
G 게시자 2021.03.22 09:25
답변 감사합니다. 시공사에 하자처리해달라고 해야겠네요 ^^