안녕하세요
저희 집 배수문제로 문의글 올립니다..
우선 저희 욕실은 욕조와 샤워부스쪽을 습식
세면대와 변기가 있는 쪽은 건식으로 쓰고있습니다
욕실 샤워실에 바로 배수구가 있는줄 알았는데
그게 아니라 세면대 밑에 작은 배수구가 있었습니다
그 배수구로 물을 보내기 위해
샤워실에서 사용한 물이 트렌치를 타고 돌아나가는 방식인데 물이 무조건 넘쳐요
건축설계사는 설계를 이렇게 해놓고 나몰라라하고있습니다
샤워한번 할때마다 물이 안빠져 물난리가 나서
배수구를 샤워실 내로 크게 뚫어야 할것 같은데 물론 방수작업도 다시하구요
현재 이 욕실은 2층이고 1층도 저희공간인데 비어있습니다
어떻게 해야 이 상황을 타파할 수 있을까요?
샤워부스쪽 바닥을 뚫어서 1층 천장을 통해 작업을 해야하나요
바닥 전체를 다 뜯어야 하나요?
비용이 얼마드는지보다 정말 정확하게 시원하게 배수가 되면 좋겠습니다..
신축건물이라면 당연히 하자의 내용에 들어갑니다. 그러므로 보수 요청을 하실 수 있고, 보수를 해주어야 합니다.
다만 배수가 안되는 원인 별도 조치 방법이 다르기에, 원인 파악부터 해야 하는데요..
배수 트랩의 용량이 사용하는 물의 양보다 현저히 적은 것이 원인이라면 쉽게 해결 될 수 있으나, 구배가 맞지 않는 다거나, 배관 크기가 맞지 않는다면 바닥을 철거하고 다시 시공을 해야 합니다.
대개의 경우 샤워실이 더 낮게 설치되므로, (바닥 구성에 따라) 세면기 쪽의 배수구로 연결할 수 있는 구배가 나오지 않을 수도 있습니다. 그럴 경우는 말씀하신 것 처럼 1층 천장에서 작업이 되어야 할 수도 있습니다.
일단 샤워실의 바닥 트랜치에 있는 봉수트랩이 분리가 가능한 형식이라면, 모두 분리를 해서 물빠짐의 속도를 한번 보시고.. 그래도 개선이 되지 않는다면, 배관을 봐야 하므로 철거를 해야 할 것 같습니다.