하자관련 질문/사례

벽돌 조적 건물 상부 두겁석 길이에 대해 문의 드립니다.

G 유정훈 1 1,194 2021.07.22 15:05

이전에 누수로 인하여 문의를 한번 드렸었는데요

벽돌 조적 건물이구요

게단층 옥상부분은 기존 두겁석(외부로3cm)에 더 긴 두겁석 한겹을 덧데어 총 6cm의 두겁석이 벽돌면 바깟쪽으로 튀어나오게 보강 작업을 하였습니다.

 

해놓고 보니 보기에도 좋고 기존 짧았던 두겁석 보다 비를 좀 더 막아줄거 같은 느낌? 이 듭니다.

 

그래서 건물 전체를 기존 두겁석 3cm에 더 길게 3cm나오게 추가로 덧델까 생각중인데요

 

그럼 총 6cm가 되는데요

 

기존 3cm 두겁석에 물끊기가 되어있어 물이 두겁석을타고 벽으로 흐르지 않다는 전제하에

 

3cm 더 튀어나오게 작업하는게 의미가 있을지 궁금합니다.

 

옆으로 들어치는 비도 3cm 연장했다고 더 잘막아줄지도 궁금합니다.

 

건축에 건자도 모르는 건축주에게 항상 시원한 답변 달아주셔서 정말 감사합니다.

유튜브 팬입니다.

Comments

M 관리자 2021.07.22 15:23
네. 의미 있습니다.
비용의 문제일 뿐, 하시면 물의 측면에서는 좋습니다. 다만 돌과 돌의 접착에 유의를 하여, 그냥 올려 놓지 않게 끔 하세요. 길이가 2배가 되면 풍압은 4배가 증가하기 때문입니다.