하자관련 질문/사례

UBR화장실 공사후 아래집 천장 누수

G 박범중 1 1,434 2021.07.09 16:57

안녕하세요

누수관련 내용이라 하자 관련 질문 계시판에 올렸는데 맞는지 모르겠습니다^^;;

 

대략적으로 말씀드리자면 UBR인 화장실을 작년3월쯤 인테리어를 통하지 않고 개인적으로 거실화장실 철거 및 방수업체 타일 및 도기 업체를 알아보고 따로 시공 맡겼습니다.

 

지금 문제되는점이 현 아래집 화장실 천장에서 물이 떨어지고 있는데 동네에서 제일 가까운 인터리어 업체사장님과 아래집 천장확인결과 배관쪽이 아닌 방수가 터졌다고 말씀을 해주셨습니다.

그리고 내일은 누수업자를 불러 따로 확인 계획에있습니다.

 

화장실 공사를 어떻게 진행 하였냐면 ubr화장실이였기 때문에 철거 후 면이 고르지 않아 제가원하는 600*600각 시공이 어려워 4면에 다 방수석고 작업 후 돌본드로 시공을하였습니다.

 

 

 

방수했던 업체에 물어보니 석고가 문제가 된다고 합니다.

이유는 타일과 타일사이에 메지가 물을 쓸때마다 지속적으로 물을 흡수하고 석고또한 같이 물에 젖는데 그 석고가 더이상 물을 흡수하지 못하는 상황까지 가면 물을 그대로 내뱉게되고 그로인해 계속 바닥쪽으로 침투해 방수층이 깨져 물이 새는거라고 합니다. 이 이야기가 맞는건지 궁금해서 질문드립니다

 

Comments

M 관리자 2021.07.09 21:51
안녕하세요..
정확한 상황은 파악되기 어려우나...
방수 석고보드는 방수가 되지 않습니다. 그렇다고 해서 물에 강한 소재도 아니거든요. 왜 그 것의 이름이 그렇게 지어졌는지 무척 의문이기는 하나, 사실이 그렇합니다.
그러므로 석고보드 시공 후 별도의 방수 작업을 하지 않았다면, 그 분의 말이 맞을 확율이 매우 높습니다.