하자관련 질문/사례

RC 구조입니다. 골조 완료 후 내부 방수...

1 쑤임박 3 1,009 2021.06.26 05:28

RC 구조입니다. 골조 완료 후 1층 기초와 벽체의 끊어치기 한 코너 부분에 외부는 이미 어려우니 내부 방수 작업을 해야 할까요?

 -. 외단열에 기초 부터 단열재를 감싸고 벽체를 수직으로 세웠습니다.

 -. 단열재 부착 시공한 상태 입니다.

 -. 도막 방수를 코너 부위에 해줘야 할까요?

 -. 슬라브 위에 평이 맞지 않아 기포를 10센치 정도 칠 생각 입니다.

Comments

M 관리자 2021.06.26 10:38
1층 바닥이 지면에서 얼마가 올라 가나요?
1 쑤임박 2021.06.26 12:59
60센치요
M 관리자 2021.06.26 22:55
그 정도의 높이 차이면, 별 다른 조치를 하지 않으셔도 괜찮습니다.