하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.


방통후 층고(천고) 높이 변화

G 수달 2 164 10.27 15:53

지역난방 구축아파트 방통을 진행했습니다.

 

해당업체는 자갈평탄화를하고 난방배관을 깐 후, 방통업체에서 레벨을 맞추고 방통을 했다합니다.

 

방통업체에서는 집 레벨이 안맞아 4.5cm 인 곳을 기준으로 최대 7.5cm의 깊이가 되는 곳도 있다했습니다.

 

방통후 확인해보니 기존 층고 2300mm에서 3cm 낮아진 2270mm가 나왔습니다. 

 

1) 업체에서는 평탄화를 했다하는데, 평탄화를 했는데도 방과 거실레벨이 3cm 차이가 날 수 있는 걸까요?

 

2) 방통후 바닥높이가 3cm 높아져 층고나 낮아졌는데, 층고가 낮아진 것은 일반적인 걸까요 아니면 하자의 범주에 들까요?

 

3) 7.5cm의 깊이가 나온 곳은 난방이 잘 올라올까요?

 

 

따뜻하게 거주하려 큰 돈 주고 방통을 했는데 층고도 낮아지고 난방관이 묻힌 깊이도 일정하지않아 맞는 시공인지 염려됩니다.

조언 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 10.27 16:19
공사 중 사진이나, 작업 공정의 순서와 구성을 모르기에 천장고에 대한 판단은 어렵습니다.
난방 몰탈 두께 7.5cm 는 초기 온도 상승이 조금 늦겠지만 쾐찮은 범위 내에 있습니다.
G 수달 10.27 16:30
자갈평탄화를 했다하는데 방과 거실 레벨이 3cm차이가 날 수 있는 걸까요? 구축이라 평탄화가 어려워서 이정도 차이는 감수해야하는지 궁금합니다