하자관련 질문/사례

제발 도와주세요. 콘센트 누수 관련

1 찌니맘 1 186 09.21 21:30

누수영상 1  
https://drive.google.com/file/d/1HpCyLIB2b0v0PiINcXfO0prd0FOQTzq9/view?usp=sharing

누수영상 2

https://drive.google.com/file/d/1H-I8xnGtefkgfFnYXI9jM-2smMwS62nv/view?usp=sharing

 

누수 문의드립니다. 


안방 상단 벽면에 위치한 콘센트 cd관 통한 누수입니다.  

콘센트 열어보면 윗쪽 구멍 한쪽을 통해 물이 새기 시작했고, 현재 8일간 물이 새어 나오다가 현재 멈춘지 한달째입니다. 


8/18 : 최초 발생, 졸졸졸 흘러나오기 시작 

8/ 22 :  누수 양 많아져서 줄줄 흐름

8/23 : 누수 없음 

8/24 : 다시조금씩 누수 시작 

8/25 : 조금 누수 

8/26 : 누수 중단 중 


외벽통한 누수일까 싶었는데, 

최근 비가 몇일 많이 왔는데, 누수 전혀 없습니다. 

현재 해당 쪽 차단기 내려놓고 생활중입니다~

어떻게 해야할까요.ㅠㅠ

전기쪽이라 차단기 올리기도 무섭고.. 불편하게 생활중입니다. 

콘센트 열어보니 위에 구멍이 2개던데, 왼쪽 윗 구멍 쪽에서만 물이 흘러나왔습니다. 

 


스크린샷 2024-09-21 180246.png

 

스크린샷 2024-09-21 175630.png

Comments

M 관리자 09.21 22:38
이 부분은 아파트 관리사무소와 협의를 먼저 하셔야 합니다.
아파트 관리사무소에 보관 중인 준공 도면 중에 전기도면을 보면, 해당 콘센트의 전선이 어디에서 시작되어서 여기로 왔는지를 알 수 있습니다.
그 시작지점과 경로를 알아야 무언가 원인을 추측할 수 있기 때문입니다.