하자관련 질문/사례

실외기실 모서리 크랙

G 3 189 09.12 11:46

실외기실 모서리가 보수를 받아도 크랙이 계속생겨 뜯어보니 꽤 큰 이격이 발견 되었습니다.

탑층이고 진동 때문에 그럴수 있다는데 지금은 우레탄폼을  쏘아놓은 상태입니다.

구조상 안전엔 문제가 없는지, 저런식으로 우레탄폼으로 보수를 하는게 맞는지 궁금 합니다.

벽면은 콘크리트 내력벽 입니다.

Comments

M 관리자 09.12 12:23
도면을 확인해야 겠습니다만.. 건식벽과 습식벽이 서로 만나는 모서리로 추정됩니다.
이 경우의 균열은 구조적 안정성과는 무관한 균열로써, 그저 시각적 보완만 되면 괜찮습니다.
G 09.12 12:31
답변 감사드립니다.
말씀주신대로 1호라인이라 한쪽면은 외벽이고 한쪽면은 방과 연결된 벽면 입니다.
시멘트 보강없이 우레탄폼만으로 처리해도 문제되지 않는다는 말씀 맞으신거죠??
M 관리자 09.12 12:56
답변 드린 바와 같이 도면을 먼저 확인하셔야 합니다.