하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

방벽 조력벽 크렉 보수 문의

G 해롱 5 397 2024.07.01 17:26

안녕하세요 

방벽 조력벽에 금이 가서 v커팅하고 퍼터작업했는데 

몇일후 저렇게 움푹 파였습니다

저게 정상일까요 시공사에서는  몇번 더 퍼터작업을 한다고 하는데 걱정입니다.

Comments

M 관리자 2024.07.04 14:20
안녕하세요.

V커팅 한 후에, 그 홈에 폴리머몰탈 바름 등의 조치없이, 실내용 퍼티만 했다면 이렇게 다시 파이게 보일 수 있습니다. 건조수축 때문에 그렇습니다.
G 해롱 2024.07.05 09:46
슈퍼 크록실입니다.
덧칠했습니다.
조력벽이  건조수축해서  크랙생기는  현상이 자주  있나요
M 관리자 2024.07.05 10:51
슈퍼 크록실이 무엇인지 제가 잘 모르겠습니다.
블럭벽은 사소한 구조체의 움직임에도 균열이 쉽게 생길 수 있긴 합니다.
G 해롱 2024.07.07 06:32
블럭벽은 아니구요
하중을 받치는 기둥이라고  하는데
저렇게 위에서  밑에까지  사선으로  금이 갔는데 괜찮을까요
M 관리자 2024.07.11 13:34
내력벽의 균열이라면 퍼티 정도의 시공으로는 안되세요.
규정에 맞는 보수가 되어야 하는데.. 균열의 폭이 3mm 를 넘지 않는다면 에폭시 주입식 공법으로 보수가 되어야 합니다.