하자관련 질문/사례

에어컨 실외기 열기 토출구와 실외기실 루버창 높이 단차, 괜찮을까요?

1 누수무서워요 4 397 08.19 12:20



이번에 인테리어를 하면서 34평 삼성 시스템 에어컨으로 설치 했습니다. 5 in 1 타입입니다.

에어컨 주변으로 결로 추정 얼룩이 생기고,

에어컨 중에서 가장 큰 거실 실내기에서 찬바람이 나오지 않아서 원인을 찾아보던 중에

실외기실을 들여다 보게 되었습니다.

실외기실에 루버창이 두개 세로로 배열되어 있는데,

실외기가 너무 낮게 배치되어 있어서인지 실외기 실이 매우 뜨겁더라구요.

실외기 열기 토출구 중심부가 루버창 시작 부위에 있는 수준이라서

아래 절반은 벽에 대고 쏘고 있는 양상입니다.

업체에서는 삼성에어컨 본사의 감리를 거쳤다고 하는데

Q1. 절반 정도가 벽에 걸쳐있는 정도는 문제 없는 설치일까요?

Q2. 에어컨 5대 중 1대만 냉기가 안나오는게 실외기 열효율이 떨어져도 그럴 수 있을까요?

Q3. 받침대를 사용하여 높이 조절을 한다면 배관 길이를 전부 새로 조정해야할까요?

Q4. 에어가이드? 라는 실린더같은 제품으로 루버창과 연결하는 것으로 대안이 될수 있을까요?


KakaoTalk_20240819_120631605.jpg

 토출구 팬의 중심부가 루버창 하단부에 위치합니다. 아래 절반은 벽에 대고 열기를 쏘고 있어서 효율이 낮을까 걱정됩니다.

 

 

기존 시스템 에어컨 앵글 받침 높이를 보면 루버창 높이를 고려하여 제작된걸로 보입니다.KakaoTalk_20240819_120703367.jpg

 실외기실 전반 모습, 열기 토출구가 하단 루버창을 향하고 있습니다.

 

 

KakaoTalk_20240819_120712442.jpg

 하단 루버창 아래로 상당부분이 벽입니다.

 

KakaoTalk_20240819_120646341.jpg

 루버 간격이 10cm이라고 봤을 때 위쪽 25cm 정도는 여유가 남아 있습니다.

 

20240714_111641.jpg

기존 시스템 에어컨 앵글 받침 높이를 보면 루버창 높이를 고려하여 제작된걸로 보입니다.

Comments

1 여유로운삶 08.19 21:12
개인적으로도 궁금하여 installation guide를 찾아 보았습니다. 귀댁의 에어컨 설치 상황은 제조사에서 요구되어지는 설치 조건에 부합하지 않아 보입니다. 실외기의 주변 상황은 에어컨의 성능에 지대한 영향을 주게 됩니다. 설치 조건에 맞게 조정을 하시는것이 좋겠습니다.
M 관리자 08.20 01:03
덧붙일 것이 없습니다.

다만, 어느 하나만 냉각이 잘 되지 않는다면 실외기의 문제라기 보다는 배관의 오류 (중간이 접혔다거나 하는) 를 살펴 보셔야 할 것 같습니다.
1 누수무서워요 08.20 09:16
여유로운 삶님, 관리자님 두분 모두 감사드립니다. 알려주신 부분을 근거로 설치업자분과 잘 협의 해보도록 하겠습니다.
M 관리자 08.20 19:51
감사합니다.