하자관련 질문/사례

윗집 샤시 포함 인테리어 후 천장 누수 발생 질문

G 누수무서워요 7 2,847 2021.09.22 21:51

안녕하세요. 관리자님.

정말 많은 분께 도움되는 문의와 답변글들 잘 읽고 또 읽어보았습니다.

 

서초구 낡은 구축 아파트 입니다.윗집이 몇개월 전 샤시 포함 공사를 한 후 이번년도 여름부터 저희집 천장에서 비올때 물이 뚝뚝 떨어지는 정도거나 태풍때 심지어 도배가 풍선처럼 부풀어 터지는 정도의 누수가 발생했습니다. 


저희는 10년이상 이집에서 거주해왔기에 윗집 수리, 특히 샤시가 잘못 마감된거라 생각하는데, 윗집 인테리어 업체가 강하게 이를 부인합니다. 인테리어를 통해 잘나가는 L 사의 샤시를 본사에서 직접 시공했다며 외벽 크랙이 문제라 합니다. 

이후 인테리어 업체에서  소개한 업체를 통해 외벽 작업을 두번이나 했는데, 오늘 새벽 역시 누수가 되어 불안감에 밤을 꼴딱샜습니다. 


***메인 질문입니다.

오늘 사진을 찍어보니 샤시와 틀 사이에 고무틀같은 구조물이 보이고, 이와 샤시 외벽틀사이에 유격이 있어 보입니다. 샤시와 창문 옆벽을 타고 흐른 비가 이틈으로 스며들어 저희 천장에 고일 가능성이 있지 않을지요? 저렇게 고무틀 같은 구조물을 그냥두고 그 위에 우레탄 실란틀 덮어서 마감 하는 샤시 설치도 있나요? 창틀과는 좀 이격되어 있다보니 샤시와는 관련없을지요? 다른 집들은 그냥 시멘트위에 실리콘 마감만 보이는 상태라 답답한 질문드립니다.

감사드립니다.

Comments

M 관리자 2021.09.22 21:59
윗집에서 샷시만 공사를 했나요? 아니면 거실 확장 같은 것을 했나요? 혹은 기존 확장된 거실이었는데.. 바닥 공사를 새로 했나요?

여쭈어 보는 이유는.. 샷시 쪽의 문제라고 하기에는 누수 지점이 실내 쪽으로 너무 들어와 있어서요..
그래서 샷시보다는 우수관 쪽에서의 누수는 아닌지 보셔야 할 것 같은데요..
가장 확실한 것은.. 지금 사진에 보이는 누수된 지점을 어차피 보수를 해야 하므로.. 일부 절개를 해서 그 속을 보시는 것이 가장 확실한 방법입니다.
그러면 최소한 물이 흐르는 경로(?)를 볼 수 있으니까요..
G 누수무서워요 2021.09.23 15:43
관리자님, 생업으로 바쁘신 가운데 이렇게 답변 주시어 진심 감사드립니다.
1. 저희 윗집은 최근 바닥 확장 공사 + 샷시등의 전체 인테리어를 시행하였습니다.  우수관은 누수위치와 떨어져 있는 반대편 거실 벽측인데, 여기서 누수 발생하여 현재의 누수위치부터 물이 새는 것이 가능할까요?
2. 관리사무소에서는 윗집 화재시 탈출구 측의 바닥 방수층이 깨져서, 바닥 방수를 다시해야한다고 합니다. 연세가 있으신 반장님이시고 막무가내로 본인 말씀만 하셔서, 윗집 집주인 분들이 납득하지 못하고 있는 상태입니다. 외벽 크랙 혹은 샷시 실란트 마감이 문제 없는데도, 우수관이 없는 쪽 바닥 문제만으로 비오는날만 누수가 가능할까요? 결국 외벽 혹은 샷시 문제 (혹은 우수관) 문제가 기본적으로 있어야 비오는날 누수가 발생하지 않을까요? 감사합니다.
M 관리자 2021.09.23 15:49
1. 물은 가장 낮은 쪽으로 흐르므로 저도 확신을 할 수는 없습니다.
2. 또한 아무도 어떤 확신을 가질 수 있는 상황도 아닙니다. 그러므로 천장을 열어서 보시는 것이 논란을 가장 빨리 멈출 수 있는 방법일 것 같습니다.
G 누수무서워요 2021.09.23 15:56
답변 감사드립니다. 천장 열어보고 누수 원인이 밝혀지면 게시글에 추가하여 다른 분들도 참고하도록 자료 남기겠습니다.
M 관리자 2022.10.24 16:08
이어진 글....
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=20631
G 누수 싫어 2023.05.10 18:28
같은
증상입니다. 해결 하셨는지요?
M 관리자 2023.05.11 22:17
본문을 쓰신 분이 누수싫어님의 글을 볼 확률이 극히 낮습니다.
답변을 기다리실까봐 노파심에 댓글을 남깁니다.