하자관련 질문/사례

욕실 바닥 전면철거후 방수공사 했더니 바닥이 과도하게 높아졌습니다.

G 윤상준 2 1,447 2022.07.22 06:39

답답한 마음에 질문해 봅니다ㅠ

 

아랫층 누수 신고가 와서 욕실바닥 전면 철거후 방수공사를 포함한 바닥공사를 다시 했는데요.

욕실 바닥이 과도하게 놓아져서 기존에 문틀높이랑 차이가 7cm 이었는데, 2cm 으로 줄었습니다.

2cm 증거사진.jpg

 

 

기존화장실 높이.jpg

<공사하기 전 높이, 붉은색 표시 참조>

 

완성후 높이.jpg

<공사 후 높이, 타일이 거의 없어지나 시피 했네요.

 

이해할 수 없는건 기존에 덧방 공사 했었던 욕실을 철거하고 재시공 했으니

오히려 바닥높이가 낮아졌으면 낮아졌지 5cm나 높아질 이유가 있었냐는 겁니다.

업체에서는 배관을 굵은걸로 바꿔서 높아졌다고 하는데,,

 

더 이상한건, 방수층만 공사했을 당시의 사진을 보면 그래도 높이가 꽤 낮았습니다.

근데 타일시공만으로도 바닥높이가 이렇게 높아질 수 있나요???

 

방수층 시공후 높이.jpg

 

방수층 시공후 높이2.jpg

 

철거수준.jpg

<방수층만 있을때는 벽면 맨 아래 타일이 꽤 보였습니다. 공사는 바닥까지 전멸 철거였고요>

 

타일 마감도 엉망인데,,,

타일 재시공 요청으로도 문제가 해결 가능할까요??

업체에서는 어쩔수 없는 문제라고만 하는데,,

방수층까지만 시공했을때의 높이를 보면, 단지 타일하나 깔았다고 이렇게 높아질 수 있는건가 의심이 듭니다.

 

그리고, 정말 어쩔수 없는 문제이긴 한가요?? 다시 전면 철거하고 해결할 수 있는 문제가 아닌지 모르겠네요(물론 공사가 커지겠지만요)

 

 


 

 

Comments

10 잡자재 2022.07.22 09:10
배수구의 위치를 변경하여 파이프가 매립되거나 변기의 위치를 옮겨 편심을 사용한 경우가 아니라면 철거 후 재시공은 원래의 높이를 유지할 수 있습니다.
바닥 전체 철거 후 재시공은 비용이 많이 드니 문을 좀 자르고 하부 문틀을 마블로 얹는 방안도 검토해보시기 바랍니다.
M 관리자 2022.07.22 18:04
철거한 폐기물이 사라졌으면, 그 것을 모두 묻었을 가능성은 있습니다.

다시 시공하는 것은 너무나 지난한 일이 될 것 같습니다.