그 전 에는 작동을 해도 정상 작동되었고 냄새도 없었는데 요 근래 아파트 내에 담배를 주구장창 피는 못된* 있는데
화장실 환기구로 들어와 집안 까지 퍼졌었는데 이 때 이후로 담배 악취가 나고 작동을 안 시켜놔도 위에 있는 환기구 포함 모든 곳에서 냄새가 나고 있습니다.
작동을 시키지도 않았는데 냄새가 나고 외부로 부터 바람과 냄새가 들어와 하자관련 접수처에서 나오더니 바람의 영향으로 밖에서 바람이 벽에 부딪히면서?? 자연스레 드나 들 수 있다는 건데 그런거 치곤 휴지를 대어봤는데 너무 세게 들이닥칠뿐더러 담배냄새도 장난이 아닙니다.
그래서 우선 화장실 댐퍼 교체할거고 전열교환기 환기구에 co2 농도 재보면 3000ppm까지 올라갑니다
물론 작동 시키지 않았을때도요.
저로써는 이해가 가지 않지만
첫번째가 필터에 악취가 배어 자연바람이 불면서 실내에 들어온다?
두번째 댐퍼가 잘못됐다??
아직 본체를 열어보지 못했는데 이 부분이 문제가 있다면 다른 댐퍼로 교체하고 싶은데 추천해주실만한게 있는지
세번째? 전열교환기의 공기가 빠져나가고 들어오는곳의 잘못인지??
제품은 하츠, PHES-200J-B04입니다.
원래 전원 꺼놓으면 바람이 통하는게 맞는지 뭔지
밖에는 시원하고 담배 냄새가 안 나는데 화장실로 오는 담배 냄새가 필터에 배어서 그런건지
도통 이해가 안가서요
전열교환기 외부 환기구 사진 참고로 올려놓을게요
차단되는 댐퍼나 필터나 있으면 추천 부탁 드릴게요
담배 냄새가 집에서 하루종일 나니 살 수가 없네요
하나만 더 여쭤보자면 에어컨이 매립배관인데 오수관? 세탁오수 빠지는곳에 매립 되어진걸로 알고 있는데 에어컨틀면 담배 냄새가 같이 오는거라고도 생각했는데 악취는 전혀 없거든요,
벽걸이 드레인호수는 교체불가라 스탠드라도 하려고 하는데 도움이 될까요
미리 답변 감사합니다.
소자가 오염되었을 수도 있습니다. 필터도 마찬가지입니다. 뿐만 아니라 기기내부에 오염도를 육안으로 한번 확인해보시기 바랍니다.
적합한 댐퍼로는 전동댐퍼를 설치해야 하나 환기장치와 연동되도록 설치하기는 어려울 수 있습니다. 만약 사용을 아예 안 하실 예정이라면 후드캡 안쪽에서 노출된 배관을 빼고 아예 막아버리시는 방법이 있습니다.
스탠드형이던 벽걸이던 에어컨은 내부순환 구조이기 때문에 냄새와는 무관합니다.