학교공사 후 1년3개월 정도 지났습니다.
이번 우천 때 창틀 주위에 누수가 발견되고 있습니다. 징크시공 주변은 누수가 없고 조적마감 부분에서 발견되고 있습니다.
창틀주변 코킹한 부분이 재료분리되는 현상때문일까요?
누수는 내부에서 그 원인을 파악하기 어렵습니다. 외부의 사진이 있어야 하는데요.
조적이라면 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=2