안녕하세요 바쁘신데 죄송합니다 전문가분께 질문있습니다 현재 신축아파트 장판이 6t 소리잠 장판입니다 각 방의 모서리 들뜸으로 신축아파트 하자접수했지만 정상이라 합니다 사진과 영상을 보면 장판본드가 끝부분에 없고 좀 안쪽으로 해놓고 다른쪽은 전혀 본드가 없고 바닥이 깨져있고해서 이러니 모서리 부분이 다 뜨지않냐 하니 문제 없다합니다 담당자가 바닥 시멘트 깨진거 말하는지 금간거 말한건지는 모르지만 그부분은 새로 미장해서 수정해준다 합니다
질문1 해당 업체의 장판 시방서에는 벽으로부터30cm 본드를 해야 나중에 들뜸하자가 없다합니다 하지만 건설사에서는 자기들 시방서가 있으니 확인후 연락준다합니다 장판 끝 들뜸은 원래ㅈ그렇다 해서 여기 문의드립니다
질문2 장판을 열어보니 바닥 벌어진 틈에 스펀지같은게 있는데 원래저렇게 틈이 있고 그사이에 스펀지같은게 사이에 있나요? 또는 정상인가요?
1. 장판이 뜬 것이 본드의 누락때문은 아닙니다. 만약 본드로 붙였다면 중앙 부위가 떴을거여요. 장판의 본딩은 발에 의해 밀리는 문주변과 이음매 위주로 하는 것이 정상입니다.
2. 이 부분도 다른 아파트에서는 10원이라도 아끼려고 사용하지 않는 측면완충제를 사용한 결과이므로, 잘 된 케이스로 보실 수 있습니다. 다만 분리층(PE비닐)이 없어서 그 안으로 몰탈이 치고 들어간 것이 아쉬울 뿐입니다. 하지만 이 것 역시 들뜸의 원인은 아닙니다.
들뜸은 장판 시공시 지켜야할 실내온도를 지키지 못했을 가능성이 높아 보입니다.
그러나 이 부분은 보수가 가능하므로, AS팀의 대응을 기다려 보시면 되실 것 같습니다.
입주전 하자신청했지만 지금은 입주완료된 상태라 짐을 다시 빼야수정 가능할거 같습니다 답답한 마음에 질문글 올렸습니다
알려 주셔서 감사합니다.