하자관련 질문/사례

방통작업후 바닥 솟아오름

G 김수진 7 1,380 2022.05.31 11:17

상가건물 2층을 주택으로 리모델링중

기존 타일 바닥위 단열 필름 부착후 와이어메쉬 +엑셀 배관 작업

약 3주전 방통50 미리 작업후 건조

어제 처음 보일러 가동후  바닥크랙및 바닥면 솟아오름 불량발생

이런 불량이 생기는 원인을 알고싶습니다

방통업자는 자기도 처음보는 불량이라고 모른다고만 하는데 원인을 알아야 재시공을하던 as를 하던 할꺼같은데 원인을 다 모른다고만 하니 너무 답답합니다

Comments

M 관리자 2022.05.31 11:50
혹시 공사 중 사진 몇 장을 가지고 계실까요?
G 김수진 2022.05.31 11:59
죄송합니다 제가 인테리어업자가 아니라  건물주라 작업중 사진이 없습니다
M 관리자 2022.05.31 12:39
그럼 난방용몰탈 내부의 원인을 언급할 수는 없을 것 같고. 나머지 원인은 몰탈 타설 후 건조 전에 너무 일찍 보일러를 돌린 탓입니다. 다만 말씀드린 바와 같이 이 것만의 원인은 아니긴 합니다만 지금으로써는 알 수없을 것 같습니다.
G 마리벨 2022.06.05 08:23
방통 크랙은 쉽게 볼수있는 사례인데 단차발생은 아무래도 단열필름을 설치하셔서 하부쪽 유격이 있어서 그런게 아닌가 싶습니다. 저도 층간단열재 시공할때마다 단차크랙이 많이 생기더라구요. 큰문제는 아니고 틈새 퍼티로 메우고 단차는 촤대한 갈아내서 면을 맞춰야되눈데 바닥 마감하고 더 진행되는 경우가 있더라구요. 이건 그냥 제 경험입니다...
M 관리자 2022.06.05 15:09
마리벨님.. 추가 설명 감사합니다.
1 패시브를위하여 2022.06.06 10:32
기존 타일층은 걷어내지 않고 덧시공  한 부분은 문제의소지가 없을까요?
M 관리자 2022.06.07 00:31
타일층이 있었다는 것 보다는.. 그 타일층의 평활도가 문제일 가능성은 있습니다.
그리고 본문에 적어 주신 "단열 필름"이 무언지 조금 더 설명이 필요합니다.