하자관련 질문/사례

석고보드 파손관련

1 하자기사 5 1,552 2022.05.27 13:57

Resized_1640570635398-1.jpeg

Resized_20220213_133904.jpeg

안녕하세요 얼마전에 마루들뜸으로 문의를 드렸습니다. 

다름이 아니오라 첨부파일의 마감상세도를 보시면 단열재+경량기포콘크리트+난방배관+시멘트몰탈+강마루 순서로 마감이 되어있습니다.

지금 세대 절반이상이 바닥침하로 인하여 마루가 들뜨면서 코킹작업이 불가할정도로 걸레받이와 강마루사이가 사진과 같이 벌어져있는데요

1. 마감상세도를 보시면 경량기포콘크리트를 타설할때 강도가 미달되는 수준으로 시공을 한 후 난방배관+시멘트몰탈로 마감을 하면 바닥침하까지 올수있는 가능성이 있을까요??

2. 걸레받이와 강마루 사이를 보시면 석고보드가 보입니다. 문제는 이 석고보드가 원인미상으로 파손이 되있다는 건데요. 이 문제가 1.번과 같은 상황과 연계성이 있을까요??

 

Comments

M 관리자 2022.05.27 14:12
안녕하세요.
1. 경량기포콘크리트도 그렇지만 단열재의 압축강도 (호수)도 체크를 해보셔야 할 것 같습니다.
2. 한 장의 석고보드가 사진처럼 균열이 있기는 매우 어려운 조건인데요.. 혹여 위아래 두 장으로 시공이 된 것은 아닌지 체크를 해보시는 것이 좋겠습니다. 그게 아니라면 방통몰탈 전에 석고보드 시공을 했다는 의미가 되는데.. 아파트 공정상 그 것도 확률이 낮아서요.
1 하자기사 2022.05.27 14:42
네, 답변감사합니다.
1 하자기사 2022.05.27 15:57
2.와 같은 경우는 석고보드를 위,아래 두장으로 시공을 한다 하여도 이음새 부분이 저렇게 벌어진게 정상이 아니지 않을까요??? 저 이음새 부분으로 난방시 습기가 올라오면 벽지부분에 곰팡이가 필 우려가 싶지 않나 생각이 됩니다. 관리자님 생각은 어떠신지요??
M 관리자 2022.05.27 16:32
벌어진 그 자체 보다는... 방통 하부로 석고보드가 들어가는 공정이 잘못된 경우입니다.
즉, 석고보드는 방통몰탈을 타설한 이후에 벽에 부착을 하는 것이 맞습니다. 안그러면 석고보드에 너무 많은 수분이 들어가면서 준공 초기에 문제를 야기할 수 있습니다.
1 하자기사 2022.05.27 17:30
아.. 이제서야 모든 상황들이 이해가 가네요 답변 감사드립니다.