그렇지는 않습니다. 말씀드린 바와 같이 간봉이 사선으로 줄이 있는 것은 정상이어요.
TPS 간봉의 연결은 원래 그렇게 되거든요.
벌어진 틈새로 인해 하자여부를 판단해야 하는데, 확실치 않다고 하시니 저도 딱히 무어라 드릴 말씀은 없습니다.
다만 틈새가 0.5mm 이상 이라면 하자라고 볼 수 있습니다. 여기에 대한 규정은 별도로 없습니다. 그저 업계의 통상적인 판단치입니다.
아르곤가스가 유출이 걱정이 되시는거면
창호팀? 에서 정상이라고 했다고 하면, TPS 스페이서 시작, 끝 접착부위가 올려주신 사진의 불량으로 생각되시는 제품과 올리지 않은 정상으로 생각되시는 제품의 아르곤 함량 측정을 비교 해달라고 하세요. 그러시면 모든게 해결이 될거같습니다.
1. 이게 높이차가 나서 생기는 그림자인지, 실제 검정색의 폭만큼 벌어진 것인지 사진으로는 잘 파악이 되지 않는데요. 벌어진 상태인지, 그리고 그 폭이 얼마 정도되는지 알려 주시어요.
다만, 아르곤 가스를 잡아 두는 것이 간봉은 아니기에 가스의 유출은 없을 것 입니다.
2. 마감 직전에 하시면 되세요.
단차가 생기거나 갈라져서 그런거 같은데요
일단 제가 봐서는 그림자는 아닌것 같아요
폭은 자로 잴순 없고 2~3mm정도로 되어 보입니다
TPS 간봉의 연결은 원래 그렇게 되거든요.
벌어진 틈새로 인해 하자여부를 판단해야 하는데, 확실치 않다고 하시니 저도 딱히 무어라 드릴 말씀은 없습니다.
다만 틈새가 0.5mm 이상 이라면 하자라고 볼 수 있습니다. 여기에 대한 규정은 별도로 없습니다. 그저 업계의 통상적인 판단치입니다.
창호팀? 에서 정상이라고 했다고 하면, TPS 스페이서 시작, 끝 접착부위가 올려주신 사진의 불량으로 생각되시는 제품과 올리지 않은 정상으로 생각되시는 제품의 아르곤 함량 측정을 비교 해달라고 하세요. 그러시면 모든게 해결이 될거같습니다.
AS팀에서 나오셨는데요. 관리자님 말씀처럼 간봉이 공장에서 만들어질때부터 저렇게 사선으로 되는부분이 있다고하네요 ㅎㅎㅎ
감사합니다~