액세스플로어 아래층 천장 결로대책 문의

G 강태하 4 1,270 2022.07.25 16:42

3FD205A6-F933-4F30-A2A8-F423E88F8F3C.jpeg

 

금번 신축현장 관리 중 최근 5일안에 갑자기 한 실에서만 곰팡이가 피어 확인해보니, 결로가 발생하고 있었습니다.

 

상부층이 전산실이었기에 항온항습기를 통해 상부층 바닥인 악세스플로어 내부로 약 21도의 건조공기를 계속 공급했고, 아래층은 사무실용으로 약 27도로 맞춰 에어컨을 운영하고 있었습니다.

 

상하부층 사이의 슬라브에는 단열재가 없이, 콘크리트슬라브+먼지방지페인트+악세스플로어 마감이고, 현재 전산장비 및 트레이가 악세스플로어에 설치되어있어 상부층 바닥에 단열재를 설치하기는 어려운 상황입니다.

 

1 .이런경우 하부층(결로발생층) 천장에 단열재를 부착하거나 단열뿜칠을 시공한다면 결로방지 효과가 있을까요? 

2. 두 층간 습도차이는 없으며, 온도는 상부 21도 유지중, 아래층 27도 유지중인상황인데, 아래층 천장에 단열재 부착한다면 몇 mm정도 시공하는게 좋을까요?

 

 

Comments

M 관리자 2022.07.25 16:46
안녕하세요.

1. 네 그렇습니다.
2. 40mm 이상이면 되는데, 틈새가 없어야 합니다. 그러므로 가급적 20mm 정도를 두겹으로 조인트가 엇갈리게 붙여 주시는 것이 효과적입니다. 보도 감싸야 하고요.

이게 낮에 생기는 결로라기 보다는 아래층에 사람이 없는 밤에 생길 가능성이 높습니다. 그러므로 아래층 온도는 그 정도로 보더라도 습도는 외부습도 그 자체라고 생각하셔야 할 것 같습니다.
그러므로 40mm 는 최소, 적정은 60mm 이상 입니다.
15 허수할범 2022.07.25 16:53
6도의 온도 차로도 결로가 발생하나요?
천정 매립형 에어컨 배관 점검은 해 보셨는지요?
M 관리자 2022.07.25 17:05
아마도.. 위의 층이 항온항습이므로, 야간에도 21도를 유지하고 있는데 아래층은 야간에 외부온도/외부습도에 수렴을 하므로 그런 것이라고 판단을 했습니다.
에어컨 배출수의 누수일 수도 있겠다 싶었지만, 확인을 하신거라 생각을 하고 적지는 않았는데, 확인을 체크하는 것이 맞았던 것 같습니다.
주지시켜 주셔서 감사합니다.
G 질문자 2022.07.27 11:22
에어컨 배출수는 아니었고, 텍스 철거하여 결로확인 마친상태였습니다ㅎㅎ
관리자님 말씀하신 현상이 맞고, 단열재 관련 답변 감사드립니다.